ld m117 and m298 and x047 ddrvi k999999 k9000 y0 y1 ld m118 and m298 and x047 ddrvi k-999999 k9000 y0 y1 是什么意思啊? Y0,Y1都接到伺服上面的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rain1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:136
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-28 15:14:00
1楼
(D)DRVI定位指令 相对位置控制 k999999 脉冲数 k9000 脉冲频率 y0 脉冲输出地址 y1 旋转方向
回复
引用
举报
QQ跳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 301回
年度积分:0
历史总积分:556
注册:2003年5月22日
发表于:2005-07-31 11:44:00
2楼
o 多谢多谢