当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:解决现场s7-200数据采集的干扰
点击:
1034
| 回复:
8
江西老表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2005年6月02日
发表于:2005-07-27 16:03:00
楼主
我做的是环保方面的;主要是做烟气在线连续监测系统。但是有个问题经常捆到我,我使用的PLC为西门子224,模拟量输入用的是231,只要系统运行起来,电脑所采集的数据都跳动的,而且幅度比较打,我测了她的原始电流都很稳定,传感器也没有问题,就是跳动,我为此头疼不已,希望工控朋友帮我一把,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-07-27 18:47:00
1楼
幅度大到什么程度,有一定的跳动是正常的.
回复
引用
举报
愚公公
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2003年7月10日
发表于:2005-07-27 19:16:00
2楼
由于干扰的频率一般较高,用万用表很难测量除了,有条件的话可以用示波器试试。 再不行用软件滤波,有均值滤波,均值剔点滤波,一阶滤波,二阶滤波等等,很多抗干扰的书上都有介绍。 我经常使用的是瑞士SAIA PCD系列PLC,其编程软件提供了很多滤波算法块,只要调用一下就可以了,所以已经很久没有受干扰问题的困惑了。
回复
引用
举报
health
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:171帖 | 869回
年度积分:0
历史总积分:2138
注册:2005年2月10日
发表于:2005-07-27 20:26:00
3楼
我以前也碰到过和你类似的问题~~~一般用电流表测是测不出的~~我后来解决了!!我的出在接线问题上~~因为我没给231单独的供电~~我是把他的供电从224那里接出来的所以一直不稳!!!而且我传感器的-接在变压器输出端的低电位处!!
回复
引用
举报
蒋祝乾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 480回
年度积分:0
历史总积分:1129
注册:2003年5月20日
发表于:2005-07-28 12:13:00
4楼
西门子模拟量模块很稳定,精度可以达到99.99%以上!注意调零和调增益,并把它的M端和电源-端接到一起!
回复
引用
举报
小猪kk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年9月13日
发表于:2005-09-03 12:34:00
5楼
负端共地
回复
引用
举报
电气激情
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2003年6月21日
发表于:2005-09-03 12:44:00
6楼
PLC系统单独接地也许能帮你解决问题
回复
引用
举报
makesoft
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2005年5月27日
发表于:2005-09-03 23:06:00
7楼
典型的模拟量输入共模电压超过允许的范围了。 可以将模拟量输入负连接到CPU的DC-(M)端来解决这个问题。
回复
引用
举报
紫藤
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2005年5月29日
发表于:2005-09-06 18:27:00
8楼
检查PLC系统接地是否良好..还有电气与PLC是否隔离
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)工控PLC擂台第3期--...
[7621]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
三菱PLC只有输入信号没有输出...
[13818]
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
profibus 和MPI 总线有何区别...
[7448]
求助:西门子S7-300 CPU运行...
[7827]
可编程序控制器(PLC)原理及应...
[23600]
新型可编程序控制器 PCC
[7707]
下了一个三菱PLC实例,里面有...
[17455]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号