当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
用三菱FX2N-48MT直接控制MR-J2S伺服系统有何优缺点?
点击:
1029
| 回复:
1
DFMZ
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年10月30日
发表于:2005-07-21 11:05:00
楼主
我在别人的设备中发现其进给系统采用的是三菱FX2N-48MT控制MR-J2S-100A伺服系统来完成的多段速控制,而非常用的FX2N-10GM位控模块。而FX2N系列PLC是没有专用的定位指令的,只能用PLSY或PLSR指令输出脉冲,不知此控制方法与定位单元控制伺服有何优劣差异?是控制精度吗?差别理由?差多少?还有是否程序上很难做,有很多烦琐和注意事项?请高手赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
发表于:2005-07-22 09:16:00
1楼
只是FX2N-10GM速度更高200K而已,在满足速度的条件下,MT的配置更经济实惠.控制精度无差别.另外,你可以在自动化<推荐组态软件>中告诉我你的联系方式,我可以提供VPS