求助:PLC如何与变频器通讯? 点击:1098 | 回复:8



茄 子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-20 14:37:00
楼主
各位高手:西门子变频器430如何与西门子的PLC(S7-200)实现通讯?我看了些资料说是USS协议,可是我在编程软件里找不到这些指令,他们之间的通讯必须加PRIFUBUS通讯模块吗?



茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-21 08:40:00
1楼
为啥,你们只看不留言呢?

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-21 17:09:00
2楼
没有人知道吗? 唉

蒋祝乾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2005-07-22 15:54:00
3楼
西门子S7-200系列PLC可以通过自由口和MM4系列变频器通过USS协议通讯。只需要将S7-200系列的PLC通讯口的3和8接到变频器的相应通讯口。440的是29、30。430的你查一下手册。S7-200提供了USS指令,但是要通过安装USS库补丁才可以。我们一般自己通讯都是自己写协议,按照USS的方式。我这里前一阶段写了一个入门的小程序,调试成功的。如果需要,可以互相交流!

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-25 16:11:00
4楼
沧海大哥,谢谢你,终于有人回应我了,要不我的工作进展不下去了, 自己写协议也要装USS库补丁吗?在哪里能找到这个补丁?如果你能把你写的那个程序传给我的话,小妹感激不尽.我的QQ100594894.

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-26 10:30:00
5楼
沧海大哥,你何时在啊?我都等了你一天了.

蒋祝乾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2005-07-27 14:55:00
6楼
如果加USS补丁的话就不需要自己写协议,如果自己写协议的话就不需要加USS补丁!目前USS补丁不支持MICROWIN4.0的版本,之支持3.2的。等我有空把补丁发给你,把我自己写的一个小程序也发给你!

茄 子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2005-07-28 14:03:00
7楼
好的,谢谢你.

蒋祝乾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1129
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2005-07-28 15:24:00
8楼
不用谢,你一般什么时候上线,或者你把电子信箱告诉我!