SIEMENS MM420,上电后,F0001(过流)和A0503(欠压)交替显示!
点击:
1187
| 回复:
4
笨头笨脑
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年9月02日
发表于:2005-07-19 12:39:00
楼主
我有一台SIEMENS MM420,上电后,F0001(过流)和A0503(欠压)交替显示!风机不转,继电器不动作,请各位高手高手高高手,帮帮忙!非常感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨头笨脑
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:50帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年9月02日
发表于:2005-07-19 22:59:00
1楼
难道大家没碰到这种情况吗?请高手指点指点!谢了!
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-20 00:41:00
2楼
数据丢失,要重写
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-20 07:45:00
3楼
电流取样5V电源丢失。786工作电压。
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-20 18:32:00
4楼
看看R0026是多少,再回答你的问题