楼主
我公司风机的ABB软启动器经常出现不能开机的问题,检查过所有的保护电路都没问题,但是过了一会又能开了,用手摸也不是很热。如果停机了一段时间(时间间隔有时只有2、3个小时)就会出现这种现象。 请问是啥原因呢? 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
猫仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2005年7月07日
发表于:2005-07-19 22:53:00
1楼
顺便说一下,没有报警
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2005-07-22 10:55:00
2楼
估计是板子的问题,PSS?,PSTB?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-23 17:16:00
3楼
是什么型号?我是负责修ABB设备.
回复
引用
举报
猫仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2005年7月07日
发表于:2005-07-23 17:53:00
4楼
型号是PS S72/124-500L。 不会是坏了吧,还能用哦 就是有时要“歇一歇” 是不是软件的问题?
回复
引用
举报
古柯碱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2006年3月12日
发表于:2006-03-16 22:27:00
5楼
我这有4台ABB(PSTB370)软启动器,在每次启动停止后总是有缺相报警,检查电源没有缺相,如果报警不手动复位,下次就不能启动(也可以设成自动复位但我又害怕如果真的缺相时把设备损坏了),望各位大虾给以指导,谢谢!!
回复
引用
举报
古柯碱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:79
发表于:2006-03-17 15:27:00
7楼
是不是哪的线送了,
回复
引用
举报
勇无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2003年2月22日
发表于:2006-03-17 20:18:00
8楼
不排除ABB本身质量问题,可以换一个软启动调试一下
回复
引用
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2006-03-18 08:32:00
9楼
有个外部故障的信号,到软启动中的,时序不对。不是软启的问题。这事见多了,请仔细看看说明吧。
回复
引用
举报
银河神游
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2005年1月27日
发表于:2006-03-18 09:13:00
10楼
我认为是由于控制系统中的电路板的原因。由于停机后,空气潮湿,电路板上的灰尘吸收空气中的水分,造成元器件管脚之间绝缘值降低。
建议保持电路板的洁净。
回复
引用
举报
xusir
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年4月02日
发表于:2006-07-31 11:06:00
11楼
软起:我请教各位,我单位有多台软起动柜90-160KW,现由于单位供电系统经常会有瞬间断电(约1-2秒).导致水泵突然停机.有朋友说:用时间继电器可解决.请问这样可行吗?请帮忙.我的邮箱:xusirjun@163.com
回复
引用
举报
烽火连天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年9月02日
发表于:2006-08-04 15:22:00
12楼
软起,没用过
回复
引用
举报
传动小混混
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2005年8月26日
发表于:2006-08-04 16:35:00
13楼
ABB服务电话:800-820-9696
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
请教:转矩控制的应用
[5569]
变频器基础讲座1
[9651]
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
请问变频器的功率是如何计算...
[20098]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8265]
用变频器控制永磁同步电机是...
[7720]
用变频器调速的电机能否用星...
[8051]
变频器控制柜需要3C认证吗。
[10712]
松下MDDA103A1A说明书
[14807]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号