三菱F500精度不高
点击:
286
| 回复:
1
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-15 14:25:00
楼主
现用一台三菱F500控制一台挤出机,功率为130KW左右,但现在问题是精度不高,严重影响产品质量.如我设定是的36HZ,但有时是36.5,或35.5HZ.其余一切正常.请教各位高人,这是什么原因造成的,怎么解决.谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-15 15:05:00
1楼
提升36HZ时的电压试,参数100-109。