现遇到一台三菱A540变频器报E.UVT欠压故障,通380V电时跳此故障,通220V时正常,请问是哪故障?????????????
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rainy5678
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2005年5月24日
发表于:2005-07-15 13:34:00
1楼
是三相还是单相,查输入端与P,N端的二极管特性是否好,
回复
引用
举报
过河卒子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:1292
注册:2003年12月04日
发表于:2005-07-15 14:18:00
2楼
检查接线还有参数设置对不??