当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
求助ELSTER涡轮流量计输差较大的解决办法
点击:
814
| 回复:
4
zxf_hn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年7月14日
发表于:2005-07-14 17:30:00
楼主
我单位两台ELSTER涡轮流量计,型号TRZ G1000量程范围80-1600,工作压力1.6-2.5MPa,配F1流量计算机,与色谱连接,气体组份自动引入F1流量计算机,压力变送器为ROSEMOUNT3051S绝压变送器,温度变送器为四线制温度变送器,上游直管段长850,下游直管段长820,两台流量计与上游输差均为6%左右,请各位高手指点是何原因,如何解决?(正常状态下瞬时流量3000-10000NM3,压力1.8MPa,流量波动较大)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
alarm2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年4月16日
发表于:2005-07-16 16:19:00
1楼
流量计算机组态有无失误?温压补偿时压力是否选用“绝压“? 压力/温度变送器是否近期校验?流量计算机组态时当地大气压力设定值?上游是否也使用涡轮流量计? 以上,供参考!
回复
引用
举报
zxf_hn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年7月14日
发表于:2005-07-21 08:46:00
2楼
组态无误,压力补偿是绝压,上游与我们使用的是同一种涡轮流量计
回复
引用
举报
携手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2004年5月26日
发表于:2005-07-25 14:30:00
3楼
可以选配我公司的流量积算仪,带16段折线修正功能及零点\量程修正功能,可以解决你的问题. MSN:hqm5678@hotmail.com qq:398580683
回复
引用
举报
alarm2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年4月16日
发表于:2005-08-10 21:19:00
4楼
张先锋:问题解决了吗? 希望交流。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
压力表常见故障维修
[1197]
变频器干扰仪表 求助
[473]
电接点水位计常见故障处理方...
[707]
测高仪测量有无高度限制?是任...
[857]
2014年前夕现场维修调节阀
[745]
xmt数显调节仪显示不正常
[1151]
热电偶接线问题
[2116]
工控仪表擂台第九十一期-封闭...
[3282]
什么是“真有效值万用表”
[1825]
流量调节开关如何使用
[613]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号