接地线和零线短接后不会损坏电气设备吗? 点击:47697 | 回复:294



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-13 17:11:00
楼主
我在天津新大洲工程中曾经看到过为我们生产线提供电源的电源柜因为人为的原因造成部分绝缘子损坏,以至于地排和零排碰在了一起。因为多方面的原因这个故障持续了好几天没有处理,但这次却没有造成我们生产线的电气设备损坏。 然而在另一个工程中,发现生产线的漏电开关居然被烧毁(不好意思,可能因为过的桥不多的原因,我听说过的漏电开关被烧毁的情况很少)!需要说明的是:漏电开关的接线不存在松动的情况,漏电开关输出侧没有短路的情况,漏电开关是正宗梅兰日兰的品牌。而且也就是在这个过程中,我们的单相60W减速电机也被干掉了一台!!! 然后我们的电工到现场检查故障时发现:甲方电源柜的零线和地线是接在一起的!我们电工给甲方进行沟通,说这样会损坏电气设备的,可甲方的人才不相信,根本不认同......难道我扁他们不成@_@ 请问诸位大侠:这是巧合吗?难道这样没有可能损坏电气设备吗?我电控柜里还有PLC(PLC电源前端加了电源滤波器)、变频器等东东呢(它们都已经接地),万一被干掉怎么办?难道算我们的???请大哥兄弟们尽量分析透彻一些,谢谢了!



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-14 22:52:00
21楼
各类电器接地电阻容许值一览表: 家电 ≤10Ω 大接地短路电流系统 ≤0.5Ω (短路电流大于500A) 小接地短路电流系统 ≤10Ω (短路电流小于500A) 大变压器或发电机工作接地 ≤4Ω (容量大于100KVA) 小变压器或发电机工作接地 ≤10Ω (容量小于100KVA) 零线重复接地 ≤10Ω 容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω 进户线绝缘子脚接地 ≤30Ω 指低电压 电气设备保护接地 ≤4Ω 不带电的金属部分 电气设备保护接地 ≤10Ω 引入线装有25安以下保险丝 独立避雷针接地 ≤10Ω 个别≤30Ω 工业电子设备保护接地 ≤10Ω 包括X光机 烟窗防雷接地 ≤30Ω 包括水塔、粮仓

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-14 22:53:00
22楼
对于工厂低压电气接地电阻,国标到底是多少?

809

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年9月14日
发表于:2005-07-19 20:07:00
23楼
1.接地线与零线短接要看系统采用什么。 2.一般来讲二者连在一起不会造成设备烧毁 3.漏电开关烧毁我认为是开关有问题,设备烧坏要查原因的 4.工厂低压电气接地电阻多少?你只要查一下你所在地区的低压电气规程。可能各地由于土壤地质不同而不同

卡可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月12日
发表于:2005-07-21 11:34:00
24楼
是不是可以这样,你量端子零和接地端看是否有电位差,如果没有则不是由于短接造成的故障,查你的控制回路是否存在问题,

卡可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年3月12日
发表于:2005-07-21 11:39:00
25楼
是啊,你的系统应该是过压烧了电机,380v-220v 可能混接。

过客一个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2005-07-22 09:56:00
26楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。五线制式,在10多年前的进口的设备上就应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。

过客一个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2005-07-22 09:58:00
27楼
发表于:2005-07-22 09:59:00
28楼
发表于:2005-07-22 10:01:00
29楼
发表于:2005-07-22 10:07:00
30楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。 五线制式,本单位在10多年前的进口的设备上就见应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。

dfdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2003年6月10日
发表于:2005-07-22 10:48:00
31楼
漏电开关烧坏是由于三相不平衡严重,零线接地电阻过大,或拆下零线索制

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-07-22 21:23:00
32楼
这是一个毫无关联的问题.漏电开关烧坏.电机的烧毁.跟零地相连不产生因果关系. 检查配电盘是不是设计合理.开关质量有没有问题.电机的保护是不是到位.工作零线是不是松动. 还有你们的电工水平太低.找高水平的检查盘面.

月影客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-07-25 09:53:00
33楼
接地原则是分类汇总,一点接地,即最后还是接在一起的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-28 14:49:00
34楼
零地短接是不会造成设备损坏的,只是有安全隐患而已,地线与零线虽然没有接在同一点上,但最后仍是接到大地上,所以检查地线与零线的电阻有一点接地电阻是正常的。

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-07-28 16:34:00
35楼
又讓我看到了我的本專業的東西,感覺好親切!已經放下三年了,好多的東西要忘掉了啊!

阿波罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-07-28 19:18:00
36楼
一般中性线即零线是接地的,即使不接地,也不会有上面的故障。从原理上分析一下就知道了。

之江

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2005-07-28 22:05:00
37楼
零线上装保险丝了

天目山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-07-29 15:00:00
38楼
3相5线中,对于变压器的出口,一般零线与地线是同一根线,接地体也是同一个,只不过分成两路而已。 由于3相负载的不平衡,零线上就会有电流通过,特殊情况下电流还会比较大。当采用接零保护时,有可能设备表面存在一定的电压。对于现在大量使用的计算机通讯,会造成较大的问题。 5线制的接地,就相当于用了一根专门的接零线。

风笛如歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2005-08-03 13:15:00
39楼
我们公司采用的是TN-S接地方式,但在局部存在有零线和地线混接的现象,未发生过因此种原因造成的设备烧毁现象.认同前面各位所分析的,零线和地线混接会危及人身安全,但不应引起设备毁损.

前行的骆驼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-08-07 12:29:00
40楼
论证精彩,顶了!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师