急 变频干扰求助 点击:1884 | 回复:20



STELL

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年9月26日
发表于:2005-07-13 12:05:00
楼主
紧急求助:最左侧为仪表柜(1号),仪表的220由一个仪表箱供电,中间为ABB的ACS600-160KWABB原厂变频柜(2号),最右侧为继电-接触器控制柜(3号),变频器选PID恒液位控制,液位信号采1号柜仪表变送出来的信号进3号柜的显示仪表,3号的仪表再变送至变频器AI口,现在的故障为再变频器动后仪表液位下降5%,采取接地,加电容,信号隔离,滤波均无效,问:还有其他方法吗,如需加滤波器与电抗器,型号和抱价



ddddddddddddddddd

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-07-13 12:33:00
1楼
高频幅射没有太好的办法。

兴超

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-16 17:18:00
2楼
仪表电源加隔离变压器试过吗?

航行

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年4月08日
发表于:2005-07-16 17:52:00
3楼
改变变频载波频率试过吗?

taiyuam123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2005-07-16 18:57:00
4楼
到电机的线选用双绞线,应该有效果

STELL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年9月26日
发表于:2005-07-18 22:26:00
5楼
我想在信号上加无源隔离器效果会好,各位意见如何

小文

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2005-07-19 19:19:00
6楼
信号类型是电压(0-10v)还是电流(4-20mA),如果是电压类型加1:1电压隔离器应该是有效果的;如果是电流类型就比较麻烦了,距离不远的话,可以对信号电缆采用穿金属管敷设的方式,信号电缆最好采用双绞屏蔽电缆并应单点接仪表地。采用其他方法效果都不太明显。我曾用上述办法处理过类似干扰问题,效果较好。

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-07-19 20:46:00
7楼
非常同意楼上的说法,要区分是那种信号的.

STELL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年9月26日
发表于:2005-07-25 20:54:00
8楼
信号类型4-20毫安,距离不远,我想加隔离器,应该有效果,各位大侠认为呢

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-07-26 09:36:00
9楼
你试试,应该可以. 如不行,你可以考虑电机的干扰

jeansheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-26 16:49:00
10楼
先把1号柜中的信号给变频器,然后让变频器输出信号给3号柜,可能就解决了,高频干扰,没什么好办法,下次选变频器一定选EMC好的,如丹佛斯高品质的,我在调二七车辆厂锅炉房引风机鼓风机时,其它品种变频器也有类似问题,磁、电屏蔽都不行。最后用了丹佛斯,效果不错。

大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-07-26 16:56:00
11楼
液位变送器信号用配电器隔离!试一下!

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2005-07-26 19:02:00
12楼
仪表电源于变频电源隔离? 变频载波可以适当调低?屏蔽仪表? 仪表采集线路加以屏蔽,信号变送加隔离器? 变频输出电缆、仪表线路最好分开或铺设专用管道。 问题解决,请告诉大家,让大家一起分享!

STELL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年9月26日
发表于:2005-11-01 12:14:00
13楼
我前两天试了一下,1用隔离器(百特)不好使2隔离器用开关电源供电也不行3用UPS给仪表供电还不行4我自己做了一个地极也不行。
我这套装置带两个泵90kw的没事160kw的不行,而且此装置运行一直很好,直到前一阵遭雷击后不正常,检查就发现数显表烧了,别的就没了,给我愁坏了

STELL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2005-11-02 11:08:00
15楼
比较简单的办法有:

1,降低变频器载波频率
2,变频器输出电机线,和控制线,最好分开两侧不同方向走线

狼烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2005-11-02 16:05:00
16楼
很可能是160KW变频器A/D口出问题,监控液位输入的值对应ACS600显示%或组态为另一个AD口

西安苏先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2007-04-29 15:10:00
17楼
1、加信号隔离器。2、可软件滤一下波。3、换线性电源。4、加隔离变压器与电网隔离开。5、换高品质变送器。

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-04-29 22:49:00
18楼
其实还有省事省钱的办法,变频器加金属外罩,传输线用金属管穿线,最重要的是外表屏蔽后:1,所有金属外罩屏蔽用电线联接连结可靠;2,有可靠的接地线,对地电阻越小越好.此发抗干扰效果显著.

变频通道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2007-04-30 03:09:00
19楼
请楼主看看http://www.jqq888.com.cn中"购选变频器指南"你便是准例案。输入谐波串入220v电源干扰,输出谐波幅射干扰而造成。建议你咨询一下028-85021990的变频专家咨询,找吴加强老师,可获得有效的解决措施。若分析方向错了,结果都会错。

gooogbye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月17日
发表于:2009-04-03 08:11:23
20楼
  我在调试空调的时候遇到温度传感器受变频器的干扰,不知有没有好的办法,我用了屏蔽线没什么用。