楼主
我单位有一台佳灵变频器25KVA,带负载时(指的是电机带负载),频率会自动降下来,请问咋回事?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-07-12 20:40:00
1楼
一种可能性,开关电源不稳定了,还有就是电流限幅
回复
引用
举报
笨熊->喝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年12月02日
发表于:2005-07-13 15:27:00
2楼
同意
回复