110kV变压器缺相运行的分析 点击:495 | 回复:2



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2016-03-28 10:02:33
楼主

摘  要:用对称分量法和过电压理论分析中性点不接地110kV变压器高压侧单相断线时低压侧电压、电流特征,并找出其规律,得出结论,使调度人员能及时根据故障现象特征判断故障性质、隔离故障点,调整运行方式,从而确保了电网供电的质量和可靠性。

关键词:变压器 缺相运行

1.    引 言

萧山供电局为县级局,电网的110kV变电所大多为终端变电所,110kV变压器大多处于

中性点不接地运行状态,当110kV线路单相断线时,线路保护和变压器保护不会动作,但10kV侧电压、电流异常,有些特征类似10kV单相接地和电压谐振。

本文主要分析了110kV线路单相断线时终端110kV变压器低压10kV侧电压、电流的特征,帮助运行、调度人员及时对运行异常定性和隔离故障,为继电保护人员进行110kV终端变电所进行有关保护整定时提供依据。

2.    运行实例

2005年8月6日,我局一110kV变电所110kV线路上C相断线,时间为中午11:00左右,线路两侧有关设备继电保护均不动作。

110kV变电所内变压器接线组别为YN,d11,型号为SZ9-40000/110,低压侧额定电压为10.5kV,低压侧额定电流为2200A。

110kV线路上C相断线时变电所主变10kV侧电流情况和10kV母线电压数据如表(1)。

表(1)110kV线路上C相断线时主变10kV侧电流和10kV母线电压数据

 

表(1)数据来自SCADA系统,采样周期为5分钟。

分析表(1)数据,有以下特点:

1)110kV线路上C相断线发生时,主变10kV侧B、C相电流约为A相一半。

2)10kV母线B、C相电压约为正常相电压的一半,A相电压比正常相电压略有升高。该特征类似于10kV电压谐振。

3)10kV母线零序电压略有升高。该特征类似于10kV单相接地。

一般的刊物和教材中对系统缺相运行的分析只分析到终端高压侧,未继续进行分析终端低压母线的电压和电流特征。

为解释以上10kV侧数据和现象的产生原因,下面通过建立电网模型,采用三序分量法来分析计算低压母线的电压和电流特征。

3.    模型与参数

2.1 模  型

建立分析模型如图(1)所表示。

用电源G表示大电网系统,G通过一台D,yn11接线变压器、一回110kV线路向一个110kV终端变电所接线组别为YN,d11变压器送电。F1为终端变电所110kV母线,F2为终端变电所10kV母线。

系统三序参数X(1)、X(2)、X(0)表示,F2母线所带负荷用阻抗XD表示。

断线点为110kV线路上A相,用Q、K标示断口两端,断口两端Q、K距离较近(符合实际中一般情形)。可以认为未断线前Q、K两点间阻抗Zqk≈0。