变频器输出与电机之间是否有必要用屏蔽电缆? 点击:449 | 回复:4



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-12 11:15:00
楼主
变频器输出与电机之间是否有必要用屏蔽电缆?特别是大容量的。



阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-07-12 11:46:00
1楼
最好是用屏蔽电缆,如果要求不高的话不用影响也不大,我单位用15KW的就没用屏蔽电缆,电机的工作状态也是很好

code

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2005-07-12 16:34:00
2楼
在配线不长,周围没有精密仪器的时候,没必要. 我做东芝变频QQ:410191891

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-07-12 16:38:00
3楼
我们也没有用!不和控制线放在一起就不需要的啦!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-13 11:13:00
4楼
其实要看现场情况和距离而定