VIPA是什么意思?? 虚拟IP吗?? PROFIBUS-DP又是什么??PROFIBUS再怎麽解释!!!!! 该系统好用吗??前景怎麽样?主要应用在什么地方??



loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2005-07-02 10:25:00
1楼
VIPA是一家德国公司,system 300v是PLC的型号,据说可以与西门子的S7-300替换使用,它的扩展模块编号与西门子一样,用STEP7可以对其组态和编程; PROFIBUS-DP是一种现场总线,目前应用比较广泛;先在网站下载一些资料看看。 现场总线资料已经传到本网站资料库,点击"现场总线"搜索可以找到该资料,并下载。

布袋帽子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-07-02 10:54:00
2楼
谢谢Loden了。 我听说该系统功能齐全,附带了各种模块(电源。CPU。数字量I/O。模拟量I/O)。并可以替代S7-300是吗???并兼容S7的功能和引脚,但是为什么价格比S7-300还便宜????这麽好的东东不是太亏了!!!!????是不是他性能上有什么缺陷???