国际铜业协会(中国) 全国建筑物电气装置标准化技术委员会 铜芯电线电缆载流量标准 前 言 本标准译自国际电工委员会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量,标准号为 IEC 60364-5-523 1983年。 改革开放以后,公共事业和住宅建设发展迅速,家用电气设备和其它用电设备日渐增多。但不可忽视的是在每年发生的火灾中,电气火灾也呈上升趋势。在短短的几年中,电气火灾比例增长一倍以上,其中相当一部分是由电缆电线的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至为关键。 由于目前尚无1000V以下的电缆电线载流量的国家标准,而此部分电缆电线的使用最为量大面广,有鉴于此,全国建筑物电气装置标准化技术委员会,已提出编制标准计划,上报国家技术监督局,将国际电工委员会IEC 60364-5-523标准等同采用为国家标准(我国电缆电线符合IEC电缆电线制造标准)。 全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会现将 IEC 60364-5-523标准有关铜芯电缆电线载流量的标准先行成文,提供设计、生产、施工安装、质检、运行和管理等各界参考。 国际电工委员会已于95年开始对1983年版载流量标准进行修订,现已进入最后批准阶段。经过对二者的详细比较,有以下这些情况和变化告知读者: 1. 适用的电压范围更改为交流1KV和直流1.5KV。 2. 删除了铜芯1.0mm2和铝芯1.0mm2、1.5mm2的电缆电线载流 量。 3. 载流量基本没有变化,个别变化不超过7%。 4. 电缆电线的品种和温升限值没有变化。 5. 增加了土壤热阻率不为2.5K.m/W时的修正系数。 6. 表中的电缆电线敷设方式原用文字说明的部分改为示图。 7. 表52-E4、E5中取消无孔托盘的载流量数据。 8. 对523.5条作了以下修改: (1). 仅仅三相导体有负荷电流且平衡时,4芯、5芯电缆可 有较大的载流量; (2). 当三相负荷不平衡时,中性线电流引起的温升将被相 线电流减少的发热所抵消。在这种情况下,导体截面应 按最 大相线电流选择; (3). 在中性线有负荷电流,而相线电流不作相应减少时, 当中性线谐波电流大于10%,中性线截面不应小于相线 截面。较大的谐波电流校正系数见附录C。 9. 增加并联导体达到负荷电流分配平衡的一些要求。 国际铜业协会(中国) 全国建筑物电气装置标准化技术委员会 1998年12月 国际铜业协会是世界上最主要的推广和促进铜使用的非赢利性国际组织。现有正式会员二十九个,代表着世界精铜产量的80%,其协作成员都是世界上最大的铜和铜合金加工企业。国际铜业协会负责制定方针政策、长远规划和资金分配方案,使得促进铜使用项目在世界范围内开展。除了在美国纽约的总部外,国际铜业协会在伦敦、圣地亚哥、北京、新加坡、孟买和上海设有地区代表处。国际铜业协会的项目是通过地区代表处和21个独立的铜发展中心以及一些生产厂家来具体实施的。项目的重点集中在主要的铜最终使用上:用于电力和信息传输的电线电缆,用于供水的管道系统,用于建筑内外设计和装修的产品以及工业应用和汽车应用等。国际铜业协会支持有关铜对环境和人体健康影响的科学研究。国际铜业协会向各国的政府部门提供制定有关铜和铜合金的政策及法规的相关依据和建议。 国际铜业协会在北京和上海设有代表处。在电能效益、建筑导线、铜水管的应用、新型汽车散热器等方面进行着大量的工作,并取得了相关部门的支持和参与。 国际铜业协会北京代表处愿同各界人士合作,更好地为铜工业和整个社会发展做出贡献。 目 录 523.载流量 9 523.0 引言 9 523.1 一般要求 9 523.2 环境温度 11 523.3 土壤热阻率 12 523.4 多回路成组 13 523.5 有载导线根数 14 523.6 并联导线 15 523.7 沿路线敷设条件的变化 15 表52-B1 敷设方式A至D一览表 16 表52-B2 敷设方式E、F及G一览表 18 表52-C1 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) 20 表52-C2 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) 21 表52-C3 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) 23 表52-C4 按表52-B1中敷设方式的载流量(A) 24 表52-C5 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A) 25 表52-C6 按表52-B1中敷设方式C的载流量(A) 26 表52-C7 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) 27 表52-C8 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) 28 表52-C9 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) 29 表52-C11 按表52-B2中敷设方式E、F及G在自由空气中的载流量(A) 30 表52-D1 空气中环境温度不等于30℃时的校正系数 31 表52-D2 地下环境温度不等于20℃时的校正系数 32 表52-E1 多回路或多根多芯电缆成组校正系数 33 表52-E2 多回路校正系数,电缆直埋地中 34 表52-E3 多回路校正系数,电缆敷设在地中导管内 35 表52-E4 多根多芯电缆成组校正系数 36 表52-E5 单芯电缆多回路成组校正系数 37 附录A 第523节各表简化方法举例 38 表25-X1 载流量(A) 38 表25-X2 载流量(A) 39 表25-X3 多回路或多根多芯电缆成组校正系数 40 附录B 表示载流量的公式 41 系数和指数表 41 建筑物电气装置 第五篇:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统 第523节:载流量 52.布线系统 523.载流量 523.0 引言 本节规定的要求是用来在正常工作情况下,以电流持续期间产生的热效应为条件,提供导体和绝缘的合理寿命。其它方面的考虑也影响导体截面积的选择,诸如电击保护(见第41章)、热效应保护(见第42章)、过电流保护(见第43章)、电压降(见第52…节)及导体所连设备的端子温度限值等方面的要求。 目前,本节只涉及标称电压不超过0.6/1kV的非铠装电缆。 523.1 一般要求 523.1.1 正常运行时任何导体电流持续期间承载的电流必须使表52-A中所列的相应温度限值不被超过。电流值必须按照分条款523.1.2选择,或按照分条款523.1.3确定。 注: 1.表52-A中列出的导体最大允许温度取自有关的IEC出版物。表52-C1至 52-C4及52-C9至52-C12中的数值均据此温度得出,并在这些表上注明 该温度。 2.对于矿物绝缘电缆,根据电缆的额定温度、电缆端头、环境条件及其它 外界影响条件,允许采用较高的连续运行温度。 523.1.2 如果非铠装电缆的电流不超过选自表52-B1、52-B2及52-C1至52-C12的相当值,并按照表52-D1、52-D2及52-E1至52-E5的系数加以校正,则可认为满足了分条款523.1.1的要求。 注: 1.考虑到各国家委员会可能希望将本节各表改写成简化形式,供其国家规 程使用。一种可行的简化方法举例示于附录A。 2.适用于较小装置经常使用的和适用于按回路设计电流及按过电流保护电 器的类型 及其标称电流进行电缆规格选择的简化表在考虑中。 3.本节各表所列数值适用于非铠装电缆,是根据IEC出版物287:《电缆的 持续额定电流的计算(负荷率100%)》所述方法推导出来的,并使用了IEC 出版物502:《额定电压1kV至30kV挤压型固体介质绝缘电力电缆》中规 定的量值,采用的电缆电压为1kV以下,导体电阻为IEC出版物228:《绝 缘电缆的导体》中所列数值。电缆构造(例如导体截面的形状)上已知的 实际变化和制造公差导致合理的电缆尺寸的离散,从而导致每种标称导体 规格载流量的离散。表列载流量的选用已安全地计入这种数值的离散,当 于导体截面积绘制截流量曲线时,诸点均位于一平滑曲线上。 4.对于导体截面等于或大于25mm2的多芯电缆,不论是圆形导体或是异形 导体都是容许的。表列数值是按异形导体的尺寸推导出来的。 523.1.3 载流量的合理值可按IEC出版物287中所述确定,或由试验确定。不论哪一种情况,都需计及负荷的特性,而对于埋设的电缆,还需计及土壤的有效热阻。 523.2 环境温度 523.2.1 所采用的环境温度值是考虑中的电缆或导体未带负荷时的周围介质的温度。 523.2.2 按照本节各表选定载流量值时,采取如下参考环境温度: ——对于空气中的电缆,不论其敷设方式: 30℃ ——对于埋设的电缆,不论是直埋在土壤中或是在地中导管内: 20℃ 523.2.3 使用本节各表时,如导线或电缆敷设地点的环境温度与上列参考环境温度不同时,必须将表52-C1至52-C12中所列的载流量值乘以表52-D1和52-D2中规定的相应系数,但对于埋地的电缆,如果土壤温度每年只有几个星期超过23℃,则不需校正。 注: 对于空气中的电缆和导线,在环境温度偶尔超过参考环境温度的地方,无 需



ATTM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月03日
发表于:2010-02-04 00:00:35
21楼

楼主   太深奥了   看不懂!

流水高山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 66回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:351
  • 注册:2002年10月12日
发表于:2010-02-25 11:17:44
22楼

顶一下,看不详细。重在参与呗。

songgcao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月06日
发表于:2010-03-06 20:34:45
23楼

我都还没有看就晕了类,哈哈,只是扫描了一下而已哦

yinhe123321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:680
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2010-03-18 11:40:27
24楼
不知道该从哪里开始看起

hflc123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年11月14日
发表于:2010-03-29 09:57:58
25楼
这太看不懂了。我来发一个了。

bandianhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年10月14日
发表于:2011-10-14 23:21:53
26楼
导线载流量的速算口诀:
10下五,100上二;
25、35,四、三界;
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折;
裸线加一半;铜线升级算。
解释:导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
***这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量(A)与截面(mm2)的倍数关系!!!
根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、 16、25、 35、50、 70、95、 120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。