无功补尝装置能节电吗? 点击:1089 | 回复:4



伊诺

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2003年3月02日
发表于:2005-06-30 17:48:00
楼主
无功就地补尝装置能节电吗? 有些资料上发表了个例子,大家看一下! 一台水泵电机P=100KW,安装就地补尝装置,经电平测试数据如下: 补尝前:电压365V、电流185A、视在功率117KVA、有功功率85KW、无功功率70KVAR、功率因数0.72 补尝后:电压385V、电流150A、视在功率104KVA、有功功率96KW、无功功率35KVAR、功率因数0.94 由表1可以看出,补尝后的电流下了35A,电压升高20V,无功功率减少了35kvar,功率因数提高到0.94,电机出力增加了11KW根据无功经济当量来计算节电,取无功以济当量KO为0.1,该电机年运行8760h,节电量为306660kwh/a. 望各位高手来讨论一下....,



伊诺

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2003年3月02日
发表于:2005-07-01 18:00:00
1楼
怎么没人帮我。。。

清A

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-07-01 21:46:00
2楼
当然节电啦。

伊诺

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2003年3月02日
发表于:2005-07-02 08:10:00
3楼
能节多少

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2005-07-02 09:19:00
4楼
一般在7%左右.但你的已经超过了10%. 最主要的原因是 补尝前功率因数低,导致你的总电流过大在线路上的有功损耗增加,从你的数据看是13KVA.