无功补尝装置能节电吗?
点击:
1089
| 回复:
4
伊诺
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2003年3月02日
发表于:2005-06-30 17:48:00
楼主
无功就地补尝装置能节电吗? 有些资料上发表了个例子,大家看一下! 一台水泵电机P=100KW,安装就地补尝装置,经电平测试数据如下: 补尝前:电压365V、电流185A、视在功率117KVA、有功功率85KW、无功功率70KVAR、功率因数0.72 补尝后:电压385V、电流150A、视在功率104KVA、有功功率96KW、无功功率35KVAR、功率因数0.94 由表1可以看出,补尝后的电流下了35A,电压升高20V,无功功率减少了35kvar,功率因数提高到0.94,电机出力增加了11KW根据无功经济当量来计算节电,取无功以济当量KO为0.1,该电机年运行8760h,节电量为306660kwh/a. 望各位高手来讨论一下....,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
伊诺
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2003年3月02日
发表于:2005-07-01 18:00:00
1楼
怎么没人帮我。。。
回复
引用
举报
清A
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2004年9月07日
发表于:2005-07-01 21:46:00
2楼
当然节电啦。
回复
引用
举报
伊诺
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2003年3月02日
发表于:2005-07-02 08:10:00
3楼
能节多少
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2005-07-02 09:19:00
4楼
一般在7%左右.但你的已经超过了10%. 最主要的原因是 补尝前功率因数低,导致你的总电流过大在线路上的有功损耗增加,从你的数据看是13KVA.
回复
引用
举报