正泰产品质量越来越差 点击:10545 | 回复:186



小耕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-06-26 19:20:00
楼主
正泰产品质量越来越差,不仅产品还包括服务质量! 从去年底,我们要正泰的样本,半年过去了,样本一直没见着! 正泰630A交流接触器用在250KW电机上,经常烧坏!



小耕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-07-02 16:58:00
81楼
我们厂启动方式为:自偶降压启动及星角启动,两种均存在这个问题,当时正泰厂家来我公司查看我们的线路图,没找出什么问题,最后只能给我们更换了!

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2006-07-03 08:25:00
82楼
正泰确实太过分,我多次索要他们的产品样本进行选型,可是一年了,连个回音也没有。

温柔猛男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2006-07-03 19:28:00
83楼
若考虑到性价比的话,请选择常熟富士电机的SC系列接触器与TK热过载继电器。产品直销 QQ:54504189;电邮:humanbe4810223@sohu.com

郁闷的海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2006-08-07 21:33:00
84楼
各位仁兄,谁懂DPN漏电的电器原理图,请帮忙发一份过来,谢谢!EMAIL:yanghaisun2008@163.com

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-08-07 22:02:00
85楼
用同感

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-08-07 22:46:00
86楼
我的CJ20-160的线圈坏的莫名其妙,没有烧的痕迹,就是不通

ARTISTVIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-08-11 15:21:00
87楼
因为是温州产的.就是正太的东西再好,亦会被假冒的搞坏名气,这就是中国的悲哀.



飘落的烟灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2006-08-28 09:34:00
88楼
好恐怖!我本来想选用国产的品牌,省些银子,唉,还是免了,以后售后服务不得麻烦死人?

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2006-08-28 09:44:00
89楼
不错,我也碰到过的

袁先泰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-09-27 12:55:00
90楼
真的很差,我要用很多JD-8的电机综合保护器,有些用不了15天就出现工作不正常,有些缺相了也不会动作,害得我们烧了一个三相电机,有的时候10个就有2-3个工作不正常,有些我刚买的上面就贴有返修的标签

袁先泰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-09-27 12:57:00
91楼
真的很差,我要用很多JD-8的电机综合保护器,有些用不了15天就出现工作不正常,有些缺相了也不会动作,害得我们烧了一个三相电机,有的时候10个就有2-3个工作不正常,有些我刚买的上面就贴有返修的标签

psf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2006-09-28 16:20:00
92楼
谢谢大家的提点,我正在考虑元气件的国产化转型,以后要多留意正泰的产品,以免造成大错.

psf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2006-09-28 16:25:00
93楼
希望大家给我推荐几家国产化的性价比高的电器元件(按钮开关,保险丝,变压器,接触器、继电器,断路器测试元气件等)厂家

高级电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-10-04 19:37:00
94楼

高级电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年10月04日
发表于:2006-10-04 19:42:00
95楼
请问那位交流接触器厂家能提供配件.我可以大量的接受.联系电话-13787875882

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-10-05 13:59:00
96楼
有同感,唉
!

工控发烧友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2006年7月01日
发表于:2006-10-05 15:42:00
97楼
我用了很多年的正泰产品,还没有过什么质量问题.在说有一二个有问题啊,也是很正常吧 !不行的话那就换了.

工控1232

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2006-11-27 16:18:00
98楼
按道理讲应该支持国货才对,比如我们接触的韩国人在中国做生意也尽量选本国货,日本人也如此,本人很多时候也尽量用国货,比如变频器的低端用户(尽量说服客户使用国货),但正泰空气开关在6年前用了一次后再也没用过,原因是在我们调试过程中发生短路,600A的德国产总开跳闸,我们的20A,30A(可能规格有误,但差不多大小)也没跳,把电柜烧的很严重,拆开发现触头全部烧熔,分断能力不够

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-21 21:21:00
99楼
shi ma?

humouren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-03-22 10:08:00
100楼
问问他们南老板啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师