求助!Lonworks对等到主从网络的实现
点击:
708
| 回复:
1
宋海东
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-06-22 10:54:00
楼主
各位大虾: 小弟现在刚接触LonWorks的开发,现在想实现Lonworks由对等网络到主从网络的转换,即1个主节点采集其他从节点的数据并存储、转发。 我自己的设计思想是:建立1个包含所有从节点个数的输入网络变量数组,然后在LonMaker工具中通过connector连接主节点的输入网络变量和输出网络变量,主节点的软件只用了1个Task,就是NV_UPDATE_OCCURS。 现在的问题是:当从节点个数较多时,反映速度较慢。我所在的公司是从事智能小区防盗报警系统开发的,上海有较高的地方标准,就是报警响应时间<=2S。 请各位帮忙啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
金越
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年9月12日
发表于:2005-06-23 12:31:00
1楼
为什么要网络变量数组,一个网络变量不就可以了吗? 用个扇入连接 2S的肯定能实现