求助:有没有流量计能实现高温350℃?
点击:
1265
| 回复:
25
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-16 10:23:00
楼主
我想测量一种洁净热空气(烟),高温(温度大约在350℃以上)流量大约为30000立方/小时 ,不知道有没有流量计可以实现,如果有的话,请推荐几种牌子.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zxldzf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 551回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2001年3月27日
发表于:2005-06-16 13:31:00
1楼
有什么具体要求吗?
回复
引用
举报
ronsen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2002年9月17日
发表于:2005-06-16 13:34:00
2楼
热式流量计,请咨询一下,我认为可以
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-16 13:39:00
3楼
具体也没什么要求,只要价格合理,能实现测量目的即可. 测量目的:把测量的风的流量,能够转换为模拟信号传给PLC即可.
回复
引用
举报
zxldzf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 551回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2001年3月27日
发表于:2005-06-16 13:49:00
4楼
安装呢
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-16 15:04:00
5楼
to: zxldzf 安装的具体还没定下来,现在只知道被测量的热风出口是1.320米的圆形管道,我是初次做,没有经验,谢谢告之.
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-06-17 05:58:00
6楼
涡街流量计可以做到,不过最好的办法就是孔板加差压加隔离罐比较经济。
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-17 08:48:00
7楼
to :唐进 首先谢谢你的帮助,那孔板、差压计、隔离罐的安装关系是怎样的呢?
回复
引用
举报
sz_xxg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2005年4月05日
发表于:2005-06-17 09:21:00
8楼
茄: 可以发一份,具体的资料给我吗? 我认为+GF+的signet的可以.你可以问问他们经销商.
回复
引用
举报
sz_xxg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2005年4月05日
发表于:2005-06-17 09:22:00
9楼
sz_xxg@sina.com.cn
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-17 09:38:00
10楼
你要什么资料啊?
回复
引用
举报
zxldzf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 551回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2001年3月27日
发表于:2005-06-17 10:36:00
11楼
把你的邮箱给我
回复
引用
举报
成都仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2003年1月16日
发表于:2005-06-17 10:37:00
12楼
如果对流量精度要求不高,我认为均速管流量计是很经济的,温度高也没有问题,出来配差压变送器,如果用孔板的话,压损比较大,
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-17 10:52:00
13楼
to :sz_xxg 我的信箱:jiang630@sina.com
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-17 10:55:00
14楼
to:tyj 精度要求不是太高,均速管流量计价位大约是多少? 它的输出是什么信号?可以直接输出模拟信号吗?
回复
引用
举报
※我本善良
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2005年5月18日
发表于:2005-06-17 15:20:00
15楼
to 茄 子: 我给您的邮箱发了一份资料,您看一下是否可以满足你的要求,可随时与我联系。
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-17 16:45:00
16楼
不知道是谁给我信箱发了份附件,内容多的看的我眼花缭乱,最终也没看懂怎么去选量程,你们那产品表格看不懂.
回复
引用
举报
※我本善良
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2005年5月18日
发表于:2005-06-20 09:22:00
17楼
to 茄 子:哈。。。哈。。。。你邮箱里的东西是我发的,内容是多了一点,如果你方便可以给我打电话,把您的要求告诉我,我帮你选一下。我的电话是:010-82781936-21
回复
引用
举报
sz_xxg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2005年4月05日
发表于:2005-06-20 11:23:00
18楼
to 茄 子: 不好意思,这段时间比较的忙,你可以选signet的3-8550-2的变送器加一个不锈钢的流量传感器.基中signet的3-8550-2中有one input,4 wire,4 to 20mA and 2 relays for Hi,Lo,or Pulse.
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-21 21:34:00
19楼
to :zk68 谢谢,等我确定需要的时候再和你联系。
回复
引用
举报
茄 子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2005年6月07日
发表于:2005-06-21 21:35:00
20楼
to: sz_xxg 好的,我考虑一下。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
涡街流量计的校准问题。
[1263]
找一个自动化仪表的微信群
[429]
压力表上的 MC 代表什么?
[7689]
详谈减压塔浮球液位计的测量...
[553]
条形码扫描碰遇到各种麻烦,求...
[1642]
什么是流比计
[1446]
磁致伸缩液位计适用于哪种场...
[491]
求助,这种超声波液位计如何设...
[2518]
叠在一起的纸巾用什么传感器...
[1359]
用于微弱脉冲信号检测的数据...
[486]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页