FX-4AD中-10到10V对应数字量多少?
点击:
999
| 回复:
1
小Q
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2005年5月31日
发表于:2005-06-06 01:49:00
楼主
FX-4AD中: -10到10V对应数字量多少? 10到10V对应数字量多少? 4到20mA对应数字量多少? 0到20mA对应数字量多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2005-06-06 10:45:00
1楼
-10到10V对应数字量 -2000~2000; 10到10V对应数字量(XXXXXXXX) 4到20mA对应数字量 0~1000; 0到20mA对应数字量(没有这种设定) -20~20mA对应数字量:-1000~+1000; 欢迎进入我公司网址:Http://www.zjzcmy.com 联系地址:浙江省台州市东路桥大道444号 中创贸易有限公司 邮编:318050 电话:0576-2205887 2401797 2401785 7576187 传真:0576-2401785 手机:13777650379 Http://www.zjzcmy.com E-mail: zjzcmy@126.com QQ:394047702(“加入时注明PLC”)