无偿提供日立变频器资料 点击:8084 | 回复:157



瞿世才

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-04 12:11:00
楼主
无偿提供日立变频器手册资料,包括日立已经停产十几年的VWS系列、J100、J300系列,需要的话请告之详细联系地址、单位部门、联系方式,老型号没有电子版,中间商不送! 瞿世才 北京市朝陽区慧忠北里天创世缘D2栋S102室 邮政编码:100012 TAL:+86-(0)10-64803870、64803970、64803676 FAX:+86-(0)10-64803454 携帯電話:13701283280 E-mail:sales@bwtco.com(商务) service@bwtco.com(技术) 网址:www.bwtco.com



chengjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-07-02 16:02:00
21楼
一台L300P运行时故障E05。4,过几天整流模块短路。什么原因?

夏华

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-07-02 17:10:00
22楼
世才老师 我在你网站看不明白都是英文 ,我想要J300中文说明书和线路图稀望老师能给寄过资料来 地址牡丹江市景福街113号, 佳辉电气收 邮编 157000

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-07-04 08:50:00
23楼
中文手册立即寄出,我也是黑龙江人,目前线路图还不能给,我与日立签署过保密协议,期限还没有到,请原谅!

夏华

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-07-04 12:50:00
24楼
世才老师; 在这里非常感谢

flq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2005-07-04 13:15:00
25楼
世才老师,等机器不用时我会试一下的,非常感谢。

YLRC

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2005-07-04 14:09:00
26楼
请给我一份:郑州市二七区铭功路275号 乔爱国收

出涉此道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2005-07-04 17:47:00
27楼
老师也给我一套;平顶山星峰集团有限责任公司 平顶山市青石山 机动处马洪涛 邮编467047

哈哈我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2005-07-06 14:36:00
28楼
我有一台SJ200-015NFEF上电,按运行键跳,"E23"故障代码.不知道是什么原因?请高手指点,

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-07-06 17:34:00
29楼
E23是CPU与IC之间通讯故障,有时不接负载看不出来,把变频器作一下初始化看看,变频电缆及两侧插头是否有接触不良地方,如果以上都不坏,只能GA坏了!

周道斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2005-07-08 20:45:00
30楼
我公司的一台日立变频器型号现在不记得了,我随意调动了变频器,现在他运行时时快时慢有规律性的,我不熟悉其操作面版,不能将其恢复,想请教各位师傅。上海浦东三林镇双立人有限公司机修工段电工

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-07-09 11:11:00
31楼
机器什么样的描述一下,或者发张照片给我,好帮您解决好么?wiser_qu@sina.com

BLACKROSE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年8月12日
发表于:2005-11-13 14:18:00
32楼

BLACKROSE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年8月12日
发表于:2005-11-13 14:29:00
33楼
求助世才老师:1、现代变频器E31怎么处理?
              2、有相关的资料吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-11-13 17:46:00
34楼
E31恒速过流
1、负荷突然改变    
2、变频机体温升过高    
3、周围环境过于潮湿,电缆绝缘性下降或电机绝缘性下降    
4、变频器输出接地不好    
5、电机接地不好    
6、IPM损坏
E31、E32、E33、E34主要是输出侧的原因,解决办法使用模糊控制
即A59:2试试,如果不行,对照查查!

stevezhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-01-22 14:42:00
35楼

stevezhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-01-22 14:48:00
36楼
我需要J100 手册,能提供吗?地址:天津市西清经济开发区兴华道15号称中芯国际集成电路天津有限公司 ; 张智伟收, 邮编300381 email : stevenzhangzw@yeah.net

plsm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-02-13 20:06:00
37楼
求助老师:我的变频器是j100,现在调速不起作用,但显示正常,通电后屏幕显示频率一直是40,什么原因呀?

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-02-13 22:32:00
38楼
瞿工.你好,我有一台j300  15kw  变频器主板有问题,估计是CPU或功率模块的问题.不能确定是哪的问题,请问你能指点一下吗????

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2006-02-13 22:33:00
39楼

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-02-16 09:05:00
40楼
由于本人出差今天才回到北京,没有及时回答各位的问题,抱歉!刘庆国您好:通电后一直显示40HZ,应该是在F02状态下,此时存在以下两方面原因:一:运行信号没有,二输出模块损坏,
愈强您好:首先自己量一下功率模块是否损坏,如果不坏,就从好的变频器上拆一个L-PCB换上,如果没有问题,就是L-PCB原因!J300-150HF本单位还有新机器!希望以上回答能对您有帮助!