变频恒压供水启用PID功能后的加减速时间问题 点击:1680 | 回复:6



plc&inverter

    
  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-05-26 21:46:00
楼主
变频恒压供水启用PID功能后,为何加减速时间比设定值长若干倍?考虑到变频和工频的转换,变频器输出接有接触器,而变频器有输出时,是不允许接触器动作的。变频器得到停止指令后,经数十秒的延时接触器才断开。但我发现减速时间太长,以至到接触器断开时,变频器还未停止输出。这样对变频器不利。对于水泵其停止时间是自由停止还是减速停止更为合理?



亦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2005-05-26 22:45:00
1楼
实际上变频器内置pid很不好用,效果不好,仅仅能用,泵停不下来

过客的梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2005-05-26 22:52:00
2楼
我现在也遇到了此类情况,都不知道怎么解决了.

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2005-05-27 09:35:00
3楼
我现在就用自由停止。停止时,变频器输出立即为零。但加速时间还是觉得太长。

ddddddddddddddddd

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-05-27 09:53:00
4楼
把P设大一点就行了,停车采用自由停车。

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-05-27 10:26:00
5楼
实际上有内置PID决不用外置,内置pid不好用?那是变频器设计问题或者是不会用,如果有多泵控制涉及到变频向工频转换问题确实用到自由停车功能、而工频向变频切换还要用到频率跟踪功能,如果加速时间长不妨使用模糊逻辑加减速功能,自动根据负载情况调整加减速,设定时间无效!

怀军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2005-05-27 15:24:00
6楼
变频器有检测输出频率的功能端子,用此信号去控制接触器就不会有问题了,至于加减速时间长是因为水泵惯量大,同时也没有必要那么快,因为用水要求并不高。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师