求助:小区恒压供水系统参数(压力,扬程,流量) 点击:1614 | 回复:7



玻璃夕阳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-26 09:19:00
楼主
前辈、高手们: 我是个新手,以前从未接触过供水系统,不知道一个七、八层楼的小区恒压供水系统,压力、扬程、流量怎么确定呢?可以大概确定一个范围吗?我现在大概能够知道扬程在36m。我做小区供水系统毕业设计,在这方面不是很了解,查资料也没有查明白。十万火急,还望高手们指教!给晚辈指条出路!



梅花

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2005-05-26 10:07:00
1楼
扬程根据楼高来计算,流量要根据多少用户来计算。这不是很难的问题啊!

玻璃夕阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-26 10:23:00
2楼
就是没干过,不太清楚啊!赶问前辈,一般七、八层楼需用多大的流量呢?压力范围为多少呢? 请指教!

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2005-05-28 16:36:00
3楼
您自己对照以下表查查吧! 不同户数用水标准所需要的供水能力 内容 用水标准(升/人、日) 水量 住宅类型1 住宅类型2 住宅类型3 户数 85 130 130 190 170 250 20 0.85 1.08 1.21 1.45 1.24 1.67 30 1.28 1.63 1.82 2.19 2.13 2.5 40 1.63 2.17 2.43 2.91 2.83 3.33 50 1.7 2.71 3.03 3.64 3.54 4.17 60 2.13 3.25 3.64 4.37 4.25 5 80 2.55 4.33 4.85 5.83 5.67 6.67 100 3.4 5.42 6.07 7.28 7.08 8.33 120 4.25 6.5 7.28 8.74 8.5 10 150 5.1 8.13 9.1 10.93 10.63 12.5 160 6.38 8.67 9.71 11.65 11.33 13.33 180 7.65 9.75 10.92 13.11 12.57 15 200 8.5 10.83 12.13 14.57 14.17 16.67 220 9.35 11.92 13.35 16.02 15.58 18.33 250 10.63 13.54 15.17 18.21 17.71 20.83 300 12.75 16.25 18.2 21.85 21.25 25 320 13.6 17.33 19.41 23.31 22.67 26.67 350 14.88 18.96 21.23 25.49 24.79 29.17 380 16.15 20.58 23.05 27.68 26.92 31.67 400 17 21.67 24.27 29.13 28.33 33.33 450 19.13 24.38 27.3 32.78 31.86 37.5 500 21.25 27.08 30.33 36.42 35.42 41.67 550 23.38 29.79 33.37 40.06 38.96 45.83 600 25.5 32.5 36.4 34.7 42.5 50 650 27.63 35.21 39.43 47.34 46.04 54.17 700 29.75 37.92 42.47 50.98 49.58 58.33 750 31.88 40.63 40.05 54.63 53.13 62.5 800 34 43.33 48.53 58.27 56.67 66.67 850 36.13 46.04 52.57 61.91 60.21 70.83 900 38.25 48.75 54.6 65.55 63.75 75 950 40.38 51.6 57.63 69.19 67.29 79.17 1000 42.5 54.17 60.67 72.83 70.83 83.33 备注:水量单位:吨/小时 住宅区用水标准: 住宅类型 给水器具完善程度 用水标准:升/人、日 小时变化系数 1 有给排水卫生器具、无淋浴设备 85—130 2.5—2.2 2 有给排水卫生器具、有淋浴设备 130—190 2.5—1.8 3 有给排水卫生器具、有淋浴及集中供热水 170—250 2.0—1.5

玻璃夕阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-30 11:30:00
4楼
回西楚霸王:   那压力呢?又怎么来确定呢?   扬程根据楼高来计算,是不是扬程等于1.15~1.2倍楼高呢? 敬请回复!

,

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2003年4月05日
发表于:2005-05-30 12:03:00
5楼
压力跟扬程有关.扬程越大,压力越高.

cn-electron

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年11月29日
发表于:2005-05-30 17:04:00
6楼
我是青岛的一名从事多年变频器.低压电器销售的业务人员.手里有上百家山东省的客户信息,一直想自己单干但找不到一家理想的性价比好.服务好又能提供免费样品和产品资料的产品厂家让我好推荐的。苦恼呀!

玻璃夕阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-30 22:46:00
7楼
"压力跟扬程有关.扬程越大,压力越高." 有没有一个公式可以体现他们的关系呢?