安川变频器J7故障原因? 点击:661 | 回复:8



liaokai71

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年11月10日
发表于:2005-05-23 02:43:00
楼主
我公司现使用安川J7-1.5KW的变频用于陶瓷设备生产线,最近针对同一台设备已经连续坏了4台,故障现象基本一样:3台快熔断、IGBT的W相上半区短路,1台快熔断、IGBT的V相上半区短路。请问这种问题的发生是什么原因,谢谢!



whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-05-23 10:17:00
1楼
换电机,电机接法是怎样?

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-05-23 18:56:00
2楼
过温度,电源高,电容容量减小都会坏模块

ytltkj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1154
  • 注册:2005年4月28日
发表于:2005-05-24 09:50:00
3楼
可能负载有瞬间睹转。我在洛阳天车上遇过这种故障,当时是天车轨道有问题

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-24 11:26:00
4楼
负荷是否突变?是否急停?直流制动量是否太大?

GS518

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2003年8月09日
发表于:2005-05-24 21:44:00
5楼
可能负载有问题!

李桂生

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-05-25 08:08:00
6楼
如果变频器质量无凝的话,那应该是负载突变历害而且输入电压也不太正常!

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-05-25 22:12:00
7楼
我总结一下大家的意思,坏摸块的原因有很多,外部负荷突变,制动不正确,机器内部过温度,电源高,电容容量变小,参数设置,都会坏,最好有针对的检查,找出问题的根源

ktinverter2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年5月18日
发表于:2005-05-26 13:46:00
8楼
可以的话送我们这边检测一下,然后给你列个维修清单,修不修在你!华北地区最大的变频器维修中心,您绝对信的过的品牌!www.vvvf.net 010-82685611,李工

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师