本单位原有一台某品牌离心式冷冻机。该机采用比较冷冻水出水温度与设定温度之差,通过导叶控制器控制装在离心式冷冻机吸气口处的导叶开启度,控制冷冻机出水温度。(电动机电流达到限定值时,禁止导叶继续打开。冷冻水出水温度下降导叶开度减小,减至导叶开度的30%时系统自动关机。)现更新为另一品牌离心式冷冻机,其制冷量与原离心式冷冻机相仿。在运行时发现,当负荷量小时该机因导叶开度随温度变化动作迟缓,致使系统因蒸发温度过低报警停机。经与厂家技术人员协调,对方认为需加装热气旁通或加装冷冻机。因种种原因该建议未能采纳。现拟对该离心式冷冻机改为变频调速,以达到控制冷冻水出水温度的目的。(该生产厂家亦生产离心式冷冻机变频机组)该设想理论及实际是否可行?还望此专业有识之士不吝赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bfdz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年4月12日
发表于:2005-05-24 15:14:00
1楼
丹佛斯VLT6000HVAC变频器是专为暖通空调风机水泵设计的驱动控制产品,它内置双PID调节器冷冻水出水温度或进行压差温差控制!我公司是丹佛斯传动产品一级代理和指定技术服务中心,欢迎垂询!(0532)83811796 www.bianpin.com