发表于:2005-05-20 00:35:00
3楼
在确定输入的交流电源正常的送到晶闸管上的前提下,你可以从以下几个方面试着检查以下:
1、晶闸管触发脉冲的幅值是否一致,按触发顺序检查脉冲移相顺序是否正常。检查每只晶闸管上有无脉冲。
2、检查每只晶闸管阴极与控制极之间阻抗是否一致。
3、将直流系统开环,去掉所有的反馈信号,此时如果电压可以升起来则证明在反馈系数调节方面有问题,尤其是外环反馈系数可能调得太小。
4、检查系统同步信号是否正常,同步监测和控制回路的各点工作电压是否正常。
不知道装置系统运行信号是否正常,如果正常则控制回路一般没有大问题,重点可以放在上面几个方面进行检查。
我在成都工作,单位是攀钢集团成都钢铁有限公司。如果有必要的话你也可以把装置带来,我可以在单位上帮你免费检查一下。也可以电话联系我,13908048702 028-84407790 刘工