富士变频多机同步调速节电方法求助 点击:859 | 回复:2



3C高压电网

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2005-05-16 20:59:00
楼主
我公司技改遇到如下问题: 220KW.90KW.45KW.三台电机同步联动调速..90KW.电机电流53A.45KW.电机产生再生电动势. 需要对外放电,否则变频报警,自动跳车.报警内容:直流电压过高... 我的解决办法:在变频直流回路中接入电阻放电.比较浪费.希望各位多多指教.



tuxunan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-17 14:31:00
1楼
220Kw变频器转速降低

vista

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-05-20 10:00:00
2楼
用直流母线方案最好。