求助!! 点击:798 | 回复:2



xiari100

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2005-05-14 20:13:00
楼主
各位大师! 请帮忙解决小弟在萝茨风机上作变频节能改造中遇到的一个问题。 本人在给一台210Kw,8极电机拖动的萝茨风安装了变频器后,使用者一直认为其风力不如未安装变频器前大,当频率给定为50Hg时,我们通过红外线测速仪确认其转速与工频时一样,输出电流也与工频出入不大,但是厂方一再认为其风力不如工频时好。敬请各位大虾帮忙分析分析原因!!



忍不住说两句

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2005-05-15 12:59:00
1楼
直接测一下两种情况下的风压,让数据说话。问题可能在技术之外。

陈小刚