求助:有谁能告诉我,我用S7-300编程时用辅助继电器如MW1给定时器赋值,但是在仿真过程中MW1不能超过9,否则会不能运行,请问是怎么回事.
点击:
1170
| 回复:
2
吕凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2004年3月21日
发表于:2005-05-14 15:38:00
楼主
求助:有谁能告诉我,我用S7-300编程时,用辅助继电器(如MW1)给定时器赋值,但是在仿真过程中MW1不能超过9,否则会不能运行,请问是怎么回事.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
潇洒博士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2004年9月06日
发表于:2007-07-18 16:54:00
1楼
可能是10进制与16进制的问题
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-07-18 19:19:00
2楼
单纯的给MW赋值是没有作用的,您需要在赋值后,修改第12,13位的时基后方能将值赋给定时器。