江湖救急,S7300(AI)!!!!! 点击:424 | 回复:4



小—人—物

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年2月03日
发表于:2005-05-13 22:22:00
楼主
S7-300的PLC,出现了这样一个问题,AI模块上的一个通道,在通道的端子上都能接收到信号(4-20MA),可是在Step7里,却显示这个信号没有通,一直是个不变的最大值,另外这个模块的其它通道都是正常的。我怀疑是不是接地的问题或者通道坏了!大家怎么看啊?



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2005-05-13 22:28:00
1楼
测一下电阻,若和其它通道一样则通道是好的,最可能是接地不好,你可以把负极和屏蔽接在一起试试。

bfhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2005-05-14 06:03:00
2楼
把该信号换到其它通道上看看,不排除坏的可能性。

youngmoon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2005-05-14 14:36:00
3楼
当电流信号小于4毫安而你设置的是4-20ma时才会出现上述情况。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-05-14 14:50:00
4楼
同意BFHY的看法!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师