一个按钮两种功能 点击:33618 | 回复:603



saitc701

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-05-12 15:46:00
楼主
用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF 请问怎么实现啊,谢谢!



石林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2010-01-11 23:06:26
481楼


在PLC控制系统中为了节约输入点,我们通常使用单点输入,控制输出的通断,即按一次启动,按二次停止.我们常用MITSUBISHI,OMRON,SIEMENS可以这样控制.
三菱:LDP X0
ALT Y0 最简单
欧姆龙:@LD 0.00
ANDNOT 100.0
@LD 0.00
AND 100.0
KEEP(011) 100.00
西门子
LD I3.7
EU
AN Q3.1
LD I3.7
EU
A Q3.1
NOT
LPS
A Q3.1
= Q3.1
LPP
ALD
O Q3.1
= Q3.1

luoxiao8305

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2010-01-12 08:18:19
482楼

A IO.O

FP M0.0

=M0.1

x M0.1

X Q0.0

= Q0.0

rentengjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2010-04-20 22:44:58
483楼
回复内容:
对:plc&hmi 关于ld 000 difu 1000 ld 1000 ld 500 and 1000 keep 500 end 利用上升沿简单的几条指令就可以了 内容的回复:


三菱的有DIFU指令?

wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2010-04-21 10:26:08
484楼
变量取反送出,请教一下

chenmigncai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年6月17日
发表于:2010-05-16 11:09:46
485楼

回复内容:
对:lyj8053 关于To701: LD X0,PLS M1, LD M1,ALTY0, END 这样能达到你的要求吗? 内容的回复:


 

可以

 

libing5533

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2009年11月29日
发表于:2010-05-19 13:31:32
486楼

一个题目讨论好几年,呵呵,精彩!但我们实际应用的时候一定是选用最简单的编程方式,不知正确否?我是新人,望指教。有缘分的朋友请加俺QQ:763381835       谢谢!

一化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2010-05-19 14:43:40
487楼
三菱的 用ALTP就可以了

滔滔淘米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2010-05-19 15:53:26
488楼
回复内容:
对:stn 关于TO: 初学者_不懂太多: “两个继电器,就可以了。” 真的可以吗??????不用PLC哦! 内容的回复:


两个继电器确实可以的

滔滔淘米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2010-05-19 15:56:52
489楼
其实很多典型控制,本来就是可以用继电器来做的;因为PLC就是代替继电逻辑的产品,比较容易修改而已。不要一遇见问题,就想用PLC,这个成本可是比较高的(简单的可以直接用继电器,需要电流放大的可以使用三极管的)...

乡村无名菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年3月27日
发表于:2010-06-01 14:10:51
490楼
单一的非保持按钮还是加延时要好些

tanmao2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2010-06-02 13:13:53
491楼

很简单

LD X0

ALTP Y0

好了

chenccco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2010-06-08 14:58:34
492楼

用交替指令ALT    X0用上升沿  就行了

 

 

圣伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2009年5月28日
发表于:2010-06-09 16:05:09
493楼
你这个设计有点问题,应该把启动按钮放在前面才对。

FWQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2010-07-10 11:30:40
494楼
取反输出,不过按钮要用上升沿,有事联系我18676039683

MORNZHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2010-07-10 14:24:40
495楼

还可以使用:LDPX0  ANIM1   LDIPX0  AND M1 ORB OUT Y0

acjinjin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-07-14 22:40:47
496楼
三菱用“ALTP”指令就行了。

xm12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2010-07-16 14:41:57
497楼
是不是单按钮控制启动和停止啊?

shuai3982

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:729
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2010-07-18 15:50:13
498楼
to,土匪电工 用两个继电器不行吧

三石山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2007年5月06日
发表于:2010-07-20 18:26:03
499楼
用方便指令ALT最优。

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2010-07-20 19:52:05
500楼

我提供你一个我常用的梯形图,就是你需要的用一个按钮可控制关停的线路,是用一个RS触发器实现的,用图中的M2.0或M2.1做输出即可