发表于:2005-05-23 08:35:00
5楼
你所说的问题,必须首先确定供电变压器的中性点的联结方式,在我国绝大部分的供电变压器是采用的变压器中性点接地系统,而有少数的特殊企业(如化工、煤矿等)采用的是中性点不接地系统。如果是采用的是中性点接地系统进行供电那么:
1、必须首先确定你的系统设计是采用的接地保护还是接零保护。如果是接零保护就可以将380v电压系统的接地与220v 的接地在室内相连,如果不是接零保护,其两系统的接地线必须分别附设到室外局部接地极进行连接。我国建设部对住宅的供电要求是:自供电变压器引到住宅单元箱的线路采用三相四线制,自单元箱到用户室内的供电线路采用三相五线制。
2、你所说的第二个问题是完全可以的。
3、你的第三个问题如果是在接零系统中是完全可以的,如果是在接地保护系统中是绝对不可采用的。