求助:各位网友,业内人士,我现在有一加热系统,,我用PLC的S7-226XM,但是升温响应比较快,总有很大的超调,要么振荡,我调整了一下PID的参数,但总是没有很好的结果,请教各位该怎么去修整参数呢?谢谢。节日快乐!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PCPioneer
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2003年9月15日
发表于:2005-05-06 20:43:00
1楼
p值逐步改小,设定一段死区。
回复
引用
举报
cyf207
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2004年9月13日
发表于:2005-05-07 10:10:00
2楼
首先问题是P值大的缘故,先调小到不震荡,再修改I值。到差不多稳定时要微调