本人使用的设备常遇到这种情况:在设备中使用OMRON PLC与OMRON 的触摸屏使用串口通讯,半年后通讯故障,经确认为PLC的串口损坏;更换PLC后,该故障4个月后再次出现;后检查通讯线完好,只是通讯距离稍远:14米左右,使用的电缆为没有屏蔽层的通讯电缆,周围也没有强干扰信号。在另外车间的一台设备中:OMRON PLC与OMRON 的文本显示屏(MPT002)也出现通讯故障,使用条件与上述设备基本相同,通讯距离更远(大于15米),只是常损坏的是MPT002的串口,不知是否跟使用不当有关?应如何正确串口进行通讯,请各位不吝赐教!谢谢!



飘落的烟灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2005-04-28 20:35:00
1楼
串口通讯距离最大好象是15米,