当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
PLC编程经验之二--双线圈输出
点击:
16133
| 回复:
27
datou
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2002年3月14日
发表于:2005-04-22 14:23:00
楼主
PLC编程经验之二--双线圈输出 几乎所有的plc的手册都会提醒用户注意不要双线圈输出,但很多初学的朋友还是不理解。看完下面的文字,你就可以理解,什么时候不可以,什么时候还是可以的: PLC的工作过程书和手册都会介绍,但很多人并没有多留意PLC工作过程会对编程产生什么影响。PLC的程序是在所谓的扫描时间内被执行的,这种扫描过程是从头到尾然再完成io等工作后循环反复。程序在扫描期间执行的中间结果比如,out y3 指令在执行时并没有将y3点亮,而是等到全部扫描完毕后再集中对所有io进行刷新,y3其实只对应一个内存bit位,那么其后的指令对y3的再操作就有可能让让前面的我们所需要的y3的状态发生改变,就是说前面的对y3进行操作的指令就不起作用了。这就是为什么我们不许双线圈操作的原因。 在需要的场合可以使用set和reset来操作就是安全的做法。 还有就是:我们知道程序扫描每次都要扫描主程序,没有主程序是不合法的。而子程序并不是每次扫描都执行,子程序只在条件满足的情况下才执行。所以每次扫描不同时执行的多个子程序就可以对某个线圈进行多次操作。 说的很罗嗦,应该是讲明白了。有不对的,大家补充。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
怪石
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:117帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:915
注册:2003年9月08日
发表于:2005-04-22 14:48:00
1楼
没接触西门子PLC之前也一直认为在程序中不能对同一个输出点多次使用,编程时想方设法的把各个只路并联起来控制一个输出线圈。现在用西门子的东东后发现,有时候你不得不对同一输出地址进行多次操作,因为西门子的位操作指令各不相同
回复
引用
举报
未尽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年4月22日
发表于:2005-04-22 15:48:00
2楼
怪石,能否举一个例子!?
回复
引用
举报
听雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:857
注册:2004年1月09日
发表于:2005-04-22 16:17:00
3楼
怪石,可否举个例子??偶也想知。
回复
引用
举报
怪石
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:117帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:915
注册:2003年9月08日
发表于:2005-04-25 08:46:00
4楼
你们好象对西门子的东西不是很熟悉吧?对于一个位最普通的操作是输出---(),另外有置位---(S),复位---(R),还有立即输出等等,你们可以看系统手册,就是对于同一个位地址,输出---()指令也经常多次用(看过别人的程序是这样的),
回复
引用
举报
寻梦人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2005年3月29日
发表于:2005-04-25 10:06:00
5楼
提醒用set和rset的朋友,在set后一定要记得rset,否则可能出现非预料中的结果。以前我常用,但有时候就会忘记rset,结果不是想要的,还查不出是那里的问题,废时废力
回复
引用
举报
小风儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2005年12月12日
发表于:2006-01-09 17:03:00
6楼
让中间继电器去推动线圈,N个中间继电器并联就解决问题了.
回复
引用
举报
杜学强
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:880
注册:2001年6月09日
发表于:2006-01-09 19:04:00
7楼
什么叫双线圈输出?是一个梯级中有两个输出?还是在不同梯级中出现同一个输出。
不同梯级中出现同一个输出是允许的,不过IO更新在一个扫描周期只有一次,实际的输出状态由程序中最后一个梯级输出决定。
同一梯级是否允许有两个输出,是由不同PLC类型决定,有的支持,有的不支持。
回复
引用
举报
俺很笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2005年12月07日
发表于:2006-01-09 20:09:00
8楼
PLC的梯形图,不要用传统的继电器图来看它
继电器图不分元件摆放上下之分
而PLC的梯形图元件的摆放和程序有很大的关系
回复
引用
举报
飞扬色彩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年7月27日
发表于:2006-02-13 18:29:00
9楼
上面的说得很好,确实如此,可以使用双线圈输出。本人以前也用过,现在做产品设计了,各位大虾,请问一下,做PLC自动控制是否有前途?我现在那不定主意,很想自己单干,但是远离了一段时间,很想听听大家的想法,现在打工觉得实在没有兴趣了,想从头再来!大家给点真诚的意见和建议好么??因为我现在基本是0起步了。
回复
引用
举报
飞扬色彩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年7月27日
发表于:2006-02-13 18:29:00
10楼
上面的说得很好,确实如此,可以使用双线圈输出。本人以前也用过,现在做产品设计了,各位大虾,请问一下,做PLC自动控制是否有前途?我现在那不定主意,很想自己单干,但是远离了一段时间,很想听听大家的想法,现在打工觉得实在没有兴趣了,想从头再来!大家给点真诚的意见和建议好么??因为我现在基本是0起步了。
回复
引用
举报
这
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2006年2月13日
发表于:2006-02-13 21:30:00
11楼
我看过的有不少是双线圈输出的。
回复
引用
举报
班门弄虎
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2002年1月16日
发表于:2006-02-23 10:31:00
12楼
是吗
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-23 11:01:00
13楼
下面3中情况可以采用双线圈,但是这样多次使用会使程序可读性差,建议使用单线圈或用set、reset来使用多线圈。
(1)在跳步条件相反的两个程序段(如自动程序和手动程序)中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个程序段中分别出现一次。
(2)在调用条件相反的两个子程序中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个子程序中分别出现一次。在一个扫描周期内只能调用一个子程序,实际上只执行正在处理的子程序中双线圈元件的线圈输出指令。
(3)如果使用三菱PLC的STL(步进梯形)指令,由于CPU只执行活动步对应的STL触点驱动的电路块,使用STL指令时允许双线圈输出,即不同时闭合的STL触点可以分别驱动同一编程元件的一个线圈。
另外如用用顺序功能图方式编写的松下PLC程序,运行时需要配置PLC以允许双线圈输出。
回复
引用
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-23 11:07:00
14楼
下图是一个双线圈的例子,尽量不要这么使用。
回复
引用
举报
*char
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2004年4月26日
发表于:2006-12-06 22:26:00
15楼
我就是在找这个问题,如果出现不同梯级的双线圈输出,怎样查呢,编译的时候也不报,是不是有好的方法发现这个情况呢?
回复
引用
举报
qinlihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2005年5月31日
发表于:2006-12-06 22:37:00
16楼
这么低级的问题有什么讨论的!!
浪费时间!!!!!!
回复
引用
举报
qinlihua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2005年5月31日
发表于:2006-12-06 22:38:00
17楼
尤其是象三凌这种这么垃圾的PLC
回复
引用
举报
SEE YOU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 730回
年度积分:0
历史总积分:1306
注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-07 09:55:00
18楼
我用PLC编写译码程序(我的模拟软件不支持译码命令)时就碰到过双线圈输出(或者是3线圈),使数码管显示的乱七八糟的,后来把各输出点的条件全集中到一起,用一个输出线圈才好用.所以建议少用双线圈输出,同时认为 激情如火 的总结是非常好的.
回复
引用
举报
ccw_fxf624
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2007年11月01日
发表于:2007-11-01 16:08:00
19楼
正常情况下,不建议使用双线圈输出.尤其是MITSUBISHI PLC在编译的时候会报错,系统本身就不允许。但是在SIEMENS PLC中双线圈输出是允许的,并且可以执行。
学术界有些东西是活学活用的,可以东成西就。就像计算机操作系统一样,当我们进行了错误的操作,它就会给出错误提示;如果不了解的,就认为自己操作错了,但是有些黑客就是利用这些提示能够获取系统相关的另外的东西,进行系统攻击。PLC也一样,当我们了解自己的整个思路后,可以利用此特性做一些特殊的程序。
回复
引用
举报
遗悔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2006年6月26日
发表于:2007-11-01 17:49:00
20楼
下面引用由qinlihua在 2006-12-6 22:37:00 发表的内容:
这么低级的问题有什么讨论的!!<br><br>浪费时间!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
但很多初学者都会犯错。应该提醒
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱plc从入门到精通学PLC之...
[14918]
西门子S7-200编程软件STEP7-...
[10369]
三菱全系列编程软件SW8D5C-G...
[9209]
一位自控工程师的成长过程!
[19057]
三菱FX系列常见问题
[9007]
Smart1000可以连接西门子S7-...
[12407]
PLC模拟量输入有波动怎么办?...
[12922]
用plc编写星三角降压启动的梯...
[67602]
可编程序控制器(PLC)原理及应...
[23600]
分享自己的一点小发现和经验...
[10122]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页