求助:巴西的动力电源
点击:
549
| 回复:
3
yangguangcanlan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2001年11月23日
发表于:2005-04-20 13:25:00
楼主
请教各位老师,现在有一套变频供水设备,要发到巴西,听说巴西的动力电源是420伏的,那国内常用的变频器和控制回路的元件是不是就不能用了?哪里有买这种规格的?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-04-20 14:21:00
1楼
变频器日立的可以,控制回路的元件可以加变压器,0571-83711699
回复
引用
举报
陈小刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-04-20 14:25:00
2楼
如用380伏电机,只用调基频.
回复
引用
举报
yangguangcanlan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2001年11月23日
发表于:2005-04-20 14:30:00
3楼
谢谢啊 电机也是420的