132KW的变频器带90KW的电机频率调到44HZ电机开始震动电流波动从100A 到200A之间闪动烧了电机是啥原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2005-04-22 15:32:00
1楼
你还是先检查驱动。输出电压平衡么,可能不平衡
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-24 15:41:00
2楼
输出电压不平衡
回复
引用
举报
青岭笑傲生
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:66帖 | 1559回
年度积分:0
历史总积分:5179
注册:2003年8月25日
发表于:2005-04-24 16:34:00
3楼
说实话,我也是对变频器不是很熟悉,我建议你确认以下几个问题: 1,变频器的基本频率是否设置合适? 2,变频器的载波频率设置是否合适? 3,电气安装:变频器至马达是屏蔽电缆且距离合乎要求? 4,机械安装,马达正常? 5,有没有尝试绕过44HZ? 下面推荐一个变频器专业维修点,你请教他们或许有用: 广州通达变频器元配件及维修中心http://LCF680707.ebigchina.com 020-88281886
回复
引用
举报
penname
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年5月18日
发表于:2005-04-25 14:38:00
4楼
应该是在45Hz引起了机械共振,不知道你的变频器有没有跳过这一频率的功能,我知道ABB的变频器有这方面的功能。
回复
引用
举报
秋天的虫子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1299回
年度积分:0
历史总积分:6222
注册:2004年9月27日
发表于:2005-04-25 15:32:00
5楼
改载波频率。改小(漏电流会增大)就应由改善, 或如果用到比例积分之类的矫正,或用跳跃频率!
回复
引用
举报
秋天的虫子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1299回
年度积分:0
历史总积分:6222
注册:2004年9月27日
发表于:2005-04-26 09:51:00
6楼
纠正:减小
回复
引用
举报
数捷电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年5月26日
发表于:2005-04-26 11:27:00
7楼
电流冲击加机械共振? 如果没有输出电抗器的话,加一个吧。 可能是高次谐波的问题
回复
引用
举报
yxj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2005年3月06日
发表于:2005-04-26 13:37:00
8楼
电流跳动大,肯定三相输出不平衡,检查一下三相电压输出是否平衡,若不平衡控制板坏的可能性较大,若电流输出不平衡的话,则HALL CT 有问题
回复
引用
举报
coby
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2003年1月10日
发表于:2005-04-26 17:18:00
9楼
请教! YXJ 如果是控制板有问题的话。是不是变频器的软体上有不当呀
回复
引用
举报
徐兵
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 376回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月04日
发表于:2005-05-05 17:19:00
10楼
检查一下三相电压输出是否平衡
回复
引用
举报
王鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2010年5月27日
发表于:2010-06-01 13:53:14
11楼
三菱变频器周围温度高,有怎样的后果?
回复
引用
举报
herrick0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2010年4月24日
发表于:2010-06-08 21:14:39
12楼
在45Hz引起了机械共振,现在变频器都有跳跃频率这攻能,可以避开共振点
回复
引用
举报
铜陵老等
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2010年6月09日
发表于:2010-06-09 10:11:48
13楼
安装变频器后,必须检测各频率下电机的共振点,如有,可在变频器上设置,跳开一个或几个共振点的频率。
回复
引用
举报
宏志
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2009年6月02日
发表于:2010-06-09 10:27:49
14楼
搞好没有,没搞好就和我联系吧。
jinjie20090601@qq.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧姆龙系统程序错乱维修一例
[131]
煤企负责人坦露心声:我们最担...
[191]
电磁炉的内部发热源
[187]
梅曼科技分析数控激光切割机...
[132]
印度的饮料市场,随着亚洲许多...
[200]
关于制冷压缩机的自动控制
[225]
电网人常用的独门工具(2)
[127]
西门子g120如何修改参数
[289]
台风天气的注意事项常识
[135]
倒闸操作应做好的几个环节
[148]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号