请教! 可不可以用变频器作为电源来检测60Hz单相马达(有启动电容的),也就是说可不可以把变频器当作电源。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Alan-Q
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2004年8月20日
发表于:2005-04-03 14:38:00
1楼
变频器本身就是一种电源设备,而马达属于负载类,所以本人认为可以。
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-03 16:47:00
2楼
完全可以
回复
引用
举报
济南迪凯电气
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:339
注册:2003年5月21日
发表于:2005-04-03 21:55:00
3楼
不能直接接,变频输出有高次谐波,会把启动电容损坏的,可以在变频输出加个能应付高频的隔离变压器。
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2008年3月14日
发表于:2005-04-04 07:21:00
4楼
可以我以前做过,而且是一次带两个电容启动单向电机
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2008年3月14日
发表于:2005-04-04 07:22:00
5楼
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2005-04-04 09:32:00
7楼
济南易发变频维修中心老兄说的对: 变频器的负载必须是感性的,不能直接做为交流电源,说白了它输出的并不是真正的交流电,在输出加一隔离变压器才可以
回复
引用
举报
dongyuancheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2004年12月14日
发表于:2005-04-04 10:08:00
8楼
济南易发变频维修中心老兄说的对: 变频器不能单电源是用,可以给我交流13075308359
回复
引用
举报
绍兴益友
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 162回
年度积分:0
历史总积分:229
注册:2002年3月26日
发表于:2005-04-04 21:24:00
9楼
呵呵, 济南易发变频维修中心老兄说的对
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
大功率电机星三角启动时,互感...
[4563]
一个漏电断路器最大能控制是...
[2295]
电缆线路日常维护三点要素
[2079]
公司设备有五根出线,三火一零...
[4607]
为什么中国电流的频率是50HZ...
[2493]
关于四控开关的接法
[2184]
施耐德工业控制产品技术问题...
[1596]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3026]
(已结贴)电源电器擂台第120期...
[2723]
(已结贴)电源电器擂台第116期...
[2846]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号