当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
紧急求助李春发老师:关于模块更换
点击:
911
| 回复:
9
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-06 11:20:00
楼主
紧急求助李春发老师:关于模块更换 李老师:我现在有一台富士变频坏了一个模块,现在我可以用2MBI300NT-120代替2MBI300P-140吗? 还有一个问题:2MBI300NT-120用的削峰电容是2uF的电容,而2MBI300P-140用的削峰电容是1uF的电容,我该怎么办,请李春发老师不吝赐教,我赶时间修好它啊。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-06 11:52:00
1楼
确实没办法找到原型号也可以这样(最好三个模块是同型号的),削峰电容就用2uF。
回复
引用
举报
huaxing _62
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-06 13:31:00
2楼
李老师: 我用2uF的不行啊,它的体积太大,装不进去啊,我可以用1uF的吗
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-06 14:17:00
3楼
也没关系!
回复
引用
举报
huaxing _62
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-07 07:20:00
4楼
谢谢你!!!