当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助安川626VM3变频器的问题
点击:
1252
| 回复:
11
品莱
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2004年5月29日
发表于:2005-04-18 17:47:00
楼主
我有一台安川626VM3的变频器,工作半小时至一小时会报过电压,断电重新启动还会报同样故障,断电十小时又可以工作半小时至一小时。请问各位高手可以解决吗
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ccyyhhffwwyy
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2005年2月08日
发表于:2005-04-19 17:17:00
1楼
你的问题解决了吗?如没有解决请留下联系方式,我有办法.
回复
引用
举报
品莱
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2004年5月29日
发表于:2005-04-19 18:15:00
2楼
谢谢您的回复 问题还没解决 T:021-28648505 望帮助
回复
引用
举报
for 凌云
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2004年8月15日
发表于:2005-04-19 18:27:00
3楼
你检查下再生电阻是否短路,接地是否良好,很可能是再生电阻附近的问题
回复
引用
举报
品莱
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2004年5月29日
发表于:2005-04-20 18:38:00
4楼
谢谢FOR凌支的回复 但是电阻没短路,接地没问题 这到底是怎么回事呢? 望帮助
回复
引用
举报
for 凌云
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2004年8月15日
发表于:2005-04-21 12:46:00
5楼
那你检查一下加减速时间是否设定适当??另外还要检查一下工厂的电压!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
关于串级调速
[6814]
求教:为什么用变频器仍烧电机...
[11300]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
变频调速在港口起重机械上的...
[8251]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
普通电机使用变频时能承受的...
[25573]
智能PID控制简介
[15460]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号