EM231 4路模拟量输入模板的DIP开关如何设置?
点击:
4778
| 回复:
8
水货
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年11月18日
发表于:2005-03-30 21:29:00
楼主
EM231 4路模拟量输入模板的DIP开关如何设置?我要输入4线制的有源4-20mA,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
兰华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:963
注册:2003年4月02日
发表于:2005-03-30 21:40:00
1楼
S7-200 系统手册下册第A-38上有介绍
回复
引用
举报
老衙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年4月18日
发表于:2006-10-12 17:37:00
2楼
S7-200 系统手册哪里有得下?
回复
引用
举报
老衙
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年4月18日
发表于:2006-10-12 18:01:00
3楼
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/1109582/S7_200_CH.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=17582767&forcedownload=true
S7_200系统手册下载
刚找到的.
回复
引用
举报
xuzhencool
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年1月29日
发表于:2010-06-01 09:21:20
4楼
谢谢了,我正需要喃!~!~!~
回复
引用
举报
xiexianming778
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2010年1月03日
发表于:2010-07-22 16:48:14
5楼
谢谢,正好能学习下?
回复
引用
举报
davie1205
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:15帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2003年5月18日
发表于:2011-03-11 19:34:05
6楼
EM231 4路模拟量输入模板的DIP开关如何设置?我要输入2线制的有源4-20mA,谢谢
回复
引用
举报
扁舟一叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 145回
年度积分:0
历史总积分:1139
注册:2010年11月15日
发表于:2011-03-11 20:30:11
7楼
四通道的电流信号输入就设前面3个就可以了,分别是0,1,0
回复
引用
举报
zhangbailin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2011年5月25日
发表于:2011-07-04 15:22:55
8楼
EM231 4路模拟量输入模板的DIP开关如何设置?S7-200手册上找不到。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
求助三菱PLC的ALT指令的应用
[9414]
请教如何实现USB接口转RS232...
[30752]
三菱PLC仿真软件下载地址及其...
[136332]
模拟量输出模块(4-20MA)电流...
[8745]
三菱小PLC还要区分漏型、源型...
[7581]
继电器输出型PLC,驱动一交流...
[8103]
求助:如何显示C盘下被隐藏的...
[10444]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
PLC现状与发展浅论
[10345]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号