SIEMENS_S7-200采集64路模拟量 点击:16156 | 回复:367



西姆宏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-03-24 13:56:00
楼主
工业现场经常碰到需要用PLC采集多路模拟量尤其是热电偶、热电阻信号的情况,下面提供一个用西门子S7-200挂接4个S1116(北京西姆宏产品)前端模块采集64模拟量的案例,与各位工控界的同仁共享。 S1116是一款待16路万能输入的模入前端,经软件设置后可直接输入标准电压、电流、热阻、热偶各种信号,包括0~5V、0~10V、0~50mV、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、K分度、S分度等均可自由混接输入,通道之间隔离,精度0.2级,RS485通信接口。 西门子S7-200挂接4个S1116采集64模拟量的步骤如下: (一) 用户根据现场需求使用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行通道参数设置和精度校验。并将计4个S1116的通信站址分别设置为1、2、3、4,通信速率设置为38400bps,通信协议为S¬_PLC。 (二) 将S7-200(以226为例)的RS485通信接口和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,S7-200通信口(九芯)的3脚接4个S1116的37端子(485+);S7-200通信口(九芯)的8脚接4个S1116的36端子(485-);S7-200通信口(九芯)的5脚接4个S1116的35端子(485地)。 (三) 在S7-200上灌装北京西姆宏提供的S系列I/O前端与 S7-200的连接程序(程序名为S_PLC),并按该程序使用说明修改相应的挂接前端个数定义单元  (VB3900)和挂接前端型号定义单元(VB3902、VB3903、VB3904、VB3905)。 (四) 运行该程序,马上就可以在相应的数据映射区(位于VB4000至VB4128共128字节)看到所需采集的64模拟量的工程量值(温度就是多少度,压力就是多少兆帕,整型数)。 就是这么简单。此种方法最多可采集512路模拟量或多或1024路开关量(32个站时),还可以用于控制多路模拟量或开关量输出,各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。 恭候您的垂询,联系电话:010-62250442或010-62241752李跃文工程师



li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-09-13 10:31:00
41楼
翱翔之鹰:西门子的PLC价位可在北京众恒网站上查询参考(中国工控网首页上有游动图标).

张敬轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-09-14 09:22:00
42楼
不知道谁计算了没有,到底是谁便宜些??

JYJH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-09-14 16:00:00
43楼
欢迎上西姆宏公司网页或留下通讯名址及邮编寄上相关资料,谢谢!       Email:jinhua74126.com

JYJH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-09-14 16:01:00
44楼
欢迎上西姆宏公司网页或留下通讯名址及邮编寄上相关资料,谢谢!       Email:JINHUA74@126.COM

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-09-14 16:50:00
45楼
jyjh, 科创电气概:欢迎上网查看 网 址:www.xmson.com.cn Email:xmson@xmson.com.cn

ROSH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-09-14 21:54:00
46楼
请问能测量继电器的接触电阻吗?

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-09-20 10:01:00
47楼
cbz:不能直接测量继电器的接触电阻。

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-09-22 12:48:00
48楼
.

yexiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-22 20:47:00
49楼
我想要一些模拟量地址分配的资料谁能给我一点吗? yexiwei-1@163.com谢谢

yexiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-22 20:47:00
50楼
我想要一些模拟量地址分配的资料谁能给我一点吗? yexiwei-1@163.com谢谢

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2005-09-23 11:20:00
51楼
To:yexiwei 资料已发,请查收。

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-09-29 11:37:00
52楼
.

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-09-29 12:40:00
53楼
我们做的美国红狮的价格比这要贵,不知道大家能不能接受。 资料和价格如下: 美国红狮推出的新型智能、模块化的PID控制器,连续两年获得了美国《控制与设计》杂志读者投票最受欢迎奖。该模块特点如下:      ·只需几分钟,而非几小时就能用Red Lion 的模块建立PID控制系统   ·独立于PLC之外的精确,强大PID控制器   ·点击拖动预置的各型号PLC驱动程序,即可实现其和PLC之间的通讯,而不用另编协议   ·提供各种不同类型的模块:单路PID,双路PID,TC,RTD,电流,电压,以及数字量输入输出模块   ·基于windows的 软件,快速方便地设置参数   ·提供RS232,RS422/485,和TCP/IP 以太网接口   ·更换时,即插式模块,主机能自动识别   ·增加PID回路时,仅需增加模块   ·DIN 导轨安装 主模块:CSMSTRSE ,起到通讯、供电和数据备份作用,总共可挂16个功能模块 超级主模块CSMSTRSX ,起到通讯、供电和数据备份作用,总共可挂16个功能模块,还具有虚拟的人机界面功能,数据记录,WebSever自带功能等等 功能模块: CSDIO14R,8入6出(继电器); CSDIO14S,8入6出(固态继电器); CSPID1RO,单回路继电器输出PID模块,带上、下2路继电器报警输出; CSPID1RA,单回路模拟量输出PID模块,带上、下2路继电器报警输出; CSPID1RM,单回路,继电器输出,带加热器电流输入模块; CSPID1S0,单回路, 固态继电器输出模块 CSPID1SA,,单回路, 固态继电器输出. 模拟量输出模块 CSPID1SM,单回路, 固态继电器输出,加热器电流输入模块 CSPID1TA,单回路, 可控硅输出. 模拟量输出模块 CSPID2R0,双回路, 继电器输出模块 CSPID2RM,双回路, 继电器输出,加热器电流输入模块 CSPID2S0,双回路, 固态继电器输出模块 CSPID2SM,单回路, 固态继电器输出,加热器电流输入模块 CSPID2T0,单回路, 可控硅输出模块 CSPID2TM,单回路, 可控硅输出. 加热器电流输入模块 CSRTD600,6通道热电阻输入模块 CSTC8000,8通道热电偶输入模块 以上是我们产品的简单介绍,大家如有兴趣,资料备索,欢迎垂询!021-54807896 shihonglai@hotmail.com QQ:329360862 skype name:letsgo1234

张敬轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2005-09-30 13:22:00
54楼
欢迎上西姆宏公司网页或留下通讯名址及邮编寄上相关资料,谢谢!

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-10-19 09:43:00
55楼
.

帅哥无用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2005-10-19 12:17:00
56楼
200的PLC用的了那么多模拟量吗?!即使有必要用那么多模拟量,200的PLC也处理不过来啊!

yagebu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-10-19 21:01:00
57楼
用过,挺好,就是成本有点高。

饼子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-10-20 10:58:00
58楼
xx

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-10-25 14:23:00
59楼
帅哥无用先生:不知您是做那个行业的,象电力,石化,冶金,建材及医药等行业经常会遇到模拟量尤其是温度压力量较多的情况。本方案对于S7-200而言,不需干预模拟量的具体采集过程,仅仅是经由通讯口收取各通道的工程量值而已,因此,对于常规秒级采集控制,S7-200会有相当的处理时间。另外,在不是特别要求高速处理而需要大量模拟量通道的场合,用S7-200来完成以前要用S7-300做的工作,不是一件很惬意的事吗?

li8801

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2005-10-27 09:38:00
60楼
.