工业现场经常碰到需要用PLC采集多路模拟量尤其是热电偶、热电阻信号的情况,下面提供一个用西门子S7-200挂接4个S1116(北京西姆宏产品)前端模块采集64模拟量的案例,与各位工控界的同仁共享。 S1116是一款待16路万能输入的模入前端,经软件设置后可直接输入标准电压、电流、热阻、热偶各种信号,包括0~5V、0~10V、0~50mV、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、K分度、S分度等均可自由混接输入,通道之间隔离,精度0.2级,RS485通信接口。 西门子S7-200挂接4个S1116采集64模拟量的步骤如下: (一) 用户根据现场需求使用《S系列与S3000系列设置测试软件》在计算机上对其进行通道参数设置和精度校验。并将计4个S1116的通信站址分别设置为1、2、3、4,通信速率设置为38400bps,通信协议为S¬_PLC。 (二) 将S7-200(以226为例)的RS485通信接口和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,S7-200通信口(九芯)的3脚接4个S1116的37端子(485+);S7-200通信口(九芯)的8脚接4个S1116的36端子(485-);S7-200通信口(九芯)的5脚接4个S1116的35端子(485地)。 (三) 在S7-200上灌装北京西姆宏提供的S系列I/O前端与 S7-200的连接程序(程序名为S_PLC),并按该程序使用说明修改相应的挂接前端个数定义单元  (VB3900)和挂接前端型号定义单元(VB3902、VB3903、VB3904、VB3905)。 (四) 运行该程序,马上就可以在相应的数据映射区(位于VB4000至VB4128共128字节)看到所需采集的64模拟量的工程量值(温度就是多少度,压力就是多少兆帕,整型数)。 就是这么简单。此种方法最多可采集512路模拟量或多或1024路开关量(32个站时),还可以用于控制多路模拟量或开关量输出,各位同仁如有问题请留下地址邮编电话,北京西姆宏仪器仪表有限公司有工程师为您提供服务。 恭候您的垂询,联系电话:010-62250442或010-62241752李跃文工程师



西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-05 16:19:19
361楼

S11xx系列I/O模块采集信号的输入方式均为混接方式,热电阻 热电偶 标准电压电流信号任意接入,通过设置软件各项自由定义.

麻烦留下通讯地址及尊称或信箱以便寄上相关资料,谢谢!

我的信箱:xmson@xmson.com.cn

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-07 17:35:50
362楼
将S7-200(以226为例)的RS485通信接口和4个S1116的RS485通信接口用双绞线串接起来,S7-200通信口(九芯)的3脚接4个S1116的37端子(485+);S7-200通信口(九芯)的8脚接4个S1116的36端子(485-);S7-200通信口(九芯)的5脚接4个S1116的35端子(485地)。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-16 14:24:25
363楼
S系列I/O是北京西姆宏公司针对工业测控中组态软件和PLC应用日渐广泛而设计生产的新一代智能化串口(RS485总线通讯方式、支持标准MODBUS-RTU通讯协议)I/O产品。S系列I/O产品依据不同的型号可以向使用者提供模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)等现场信号输入/输出通道,其适用范围为常规工业秒级测控应用。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-23 13:38:51
364楼
每点均价187.5元,特别是用于热电阻(pt100,cu50),热电偶等现场信号采集很合算。

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-09-30 20:50:28
365楼
使用很方便;我们提供与S7200 CPU的连接程序,用户只需从CPU 数据区 (VW4000开始),读取数值即可;RS485方式连接CPU的自由口,上传的数据为物理量的工程值,无需再进行下位A/D转换计算;信号为混接输入方式

syr_PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2008-11-08 16:02:47
366楼
不知道谁计算了没有,到底是谁便宜些??

liu372063783

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-08-12 14:11:49
367楼

前辈您好,如果您需要个人搭把手我都可以免费帮忙现场接线调试画图都行,只需要您点个头是对我天大的帮助(本人经验虽然不足,但是很负责上进,愿意业余时间竭尽所能帮忙)。本人在南京上班。



本人从事电气调试,工作经验一年,主要搞AB的PLC,在学s7_200,会画CAD,也在学Eplan。凡事和电气调试相关的需要人手帮忙的对点啥的都行,小弟都可以前去帮忙。

因为最近公司没有项目,对于我一个新人不大好,现场经验不多,极其需要锻炼。

如果您需要一个搭把手的,或是同情一个新人的无奈都算是帮我一把,如果您有意愿就打我电话。我一定很负责的帮忙哪怕帮不上忙,听听前辈的经验也是对我极大的提升。

本人做事负责积极性强,为人善良,有理想抱负。若是您业余时间(下午五点后,双休日)还在加班,那您一定很忙,或是很孤独,需要一个帮手,哪怕不需要,你打个电话给小弟聊聊经验也是对我的帮助和鼓励谢谢。

本人小刘,电话13182896300。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 尾页