当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子PLC与工控机的通讯
点击:
1603
| 回复:
6
遥远的星空
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年10月24日
发表于:2005-03-02 10:37:00
楼主
小弟学习西门子的自控系统不长,手上又缺少西门子方面的资料,第一次做项目就碰到束手无策的问题. 情况如下:系统配置为CPU313C-2DP,研华工控机带CP5611卡和触摸屏TP170A.CPU313C-2DP有2个接口,分别是DP口和MPI口.DP口通过PROFIBUS-DP通讯连接工控机的CP5611卡口,MPI口连接TP170A的1F1B口.问题出在PROFIBUS-DP通讯始终通讯不上.不知道哪位大虾告知这个系统网络注意事项,小弟不胜感激!西门子PROFIBUS接头的接法有什么讲究吗,总端电阻的开关是开还是关,PG/PC的地址该怎么设? wzhh_801108@yhoo.com.cn qq:27707523
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
欢迎批评
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年1月05日
发表于:2005-03-02 11:09:00
1楼
好象S7的CPU应该选中应用MPI或是其他通讯方式 终端电阻的开关在说明书上就有讲如何设定
回复
引用
举报
步行天下
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2003年8月19日
发表于:2005-03-02 11:30:00
2楼
adadad
回复
引用
举报
步行天下
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2003年8月19日
发表于:2005-03-02 11:30:00
3楼
dada
回复
引用
举报
布解
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2002年11月15日
发表于:2005-03-16 14:52:00
4楼
这个问题不难解决我可以帮你,你在什么地方工作? 终端电阻开关是第一站和最后一站开,中间站都是关
回复
引用
举报
赵雪z
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年3月02日
发表于:2007-03-02 15:56:00
5楼
我接触工控机的时间很短,又没有这方面的资料,对工控机与plc之间通讯,工控机组态有很多不明白的地方,希各位师付多加指点。
回复
引用
举报
abc35
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年11月04日
发表于:2007-03-02 18:25:00
6楼
如果只是DP网络不通,那很简单.因为DP网络组太非常简单.
1.检查你的硬件组太是否正确.分配地址设定是否一致.
2.你的网络接头接线是A1,B1进.A2B2出.终端电阻开关是第一站和最后一站ON,中间站都是OFF
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC的源极输出与漏极输出有什...
[8387]
永宏PLC技术大论坛
[22900]
原来有些USB转串口连不上PLC...
[15787]
S7-300plc模拟量处理教程与实...
[7796]
求S7-200模拟量转换库指令
[25721]
就关于西门子PLC严重的质量问...
[9950]
请勿发表此类内容
[14482]
ModbusRTU串口通信协议视频教...
[10713]
请问:西门子PLC输出模块的一...
[11720]
用PLC输出口显示4位数码的硬...
[9966]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号