PLC与WINCC的通讯如何实现啊? 点击:957 | 回复:9



rmj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2005-02-18 17:51:00
楼主
新手问大家,S7-300的PLC与WINCC的通讯如何实现啊?



bfhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2005-02-19 08:17:00
1楼
通过cp5611卡实现PC与PLC的通讯。

rmj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2005-02-21 12:51:00
2楼
好的,谢谢拉:)

月亮下的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2005-02-21 12:55:00
3楼
那得看用什么协议啊

ky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2005-02-21 13:56:00
4楼
台式机要用cp5611或是MPI电缆,笔记本就要用5512或是5511智能卡。

liu03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2005-02-21 14:08:00
5楼
请问KY: S7-200的PLC与PC机的组态如何实现啊? 是用‘WINCC6。0“或“组态王”等软件哪种可以,或是其它的软件

moontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-02-21 14:38:00
6楼
我做过S7—200与MCGS的组态。可以用的。联系电话62892938。 上海华精公司。

rabbitstarwxf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2008-12-26 11:20:10
7楼

他们二者之间通讯需要组态吗?

飘渺云端

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2008-12-31 15:13:28
8楼

wincc与300的我用网卡通讯比较多。

请关注我们:www.plant-auto.cn,苏州普蓝特自动化系统有限公司

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-01-01 19:39:13
9楼
你可以参考以下我的博客上边有介绍wincc和plc通讯连接文章介绍 http://blog.cechina.cn/jiansiting/

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师