发表于:2005-01-27 08:56:00
楼主
各位大虾,小弟有问题请教,本人应用SEW变频器六台,做同步运行控制。在联动状态时,负载稍大时,常常会出现无法启动故障。故障显示为主机:“BRAKE CHOPPER",查看原因为制动断路。单动时,主机一切正常。而在正常工作时,显示的视在电流只有45%左右,没有过载。我将T11斜率发生器的上升率变大过,没有改观。现在考虑外加制动电阻。还没有验证是否可行。求助,各位有否碰到这种情况,应该如何解决,谢谢!
另:主机变频器选用的是MOVITRAC31C055-503-4-00型号,扩展选件为同步运行控制选件,速度检测选件,以及电机带编码器。一号从机变频器选用的是MOVITRAC31C030-503-4-00型号,扩展选件为输入输出扩展,速度检测选件,电机带编码器。其余各变频器均为MOVITRAC31C030-503-4-00型,加输入输出扩展。