三菱FX2NC计数器不能复位 点击:1012 | 回复:7



wwwi

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2005-01-12 08:56:00
楼主
有一段程式:LD M672 RST C110 其中M672是人机对应输入位,但是无论如何C110就是不能复位,就算用电脑监控,强制让M672 ON也复位不了,要使计数器复位,只能在电脑中将0写入C110的数值,请问PLC有参数修改可以使RST 计数器失效吗?或者以上是由什么原因造成的。谢谢!



abbf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2005-01-14 11:45:00
1楼
用小一点元件编号试试如m0

1 5 7 3

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2005-01-14 12:59:00
2楼
[movp ko c110]这样行吗?

qiu3027

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2005-01-15 09:07:00
3楼
把这段程序的位置放到程序的前面一点试试

qiu3027

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2005-01-15 09:18:00
4楼
会不会你的M672前面有复位指令,所以无法SET,你把程序发给我,我帮你看一下!

hqm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2005-01-16 16:51:00
5楼
你能把你的程序發給我嘛!我看能不能幫你hqm_19800701483@sina.com.cn

wwwi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2005-01-24 12:55:00
6楼
谢谢楼上各位。TO 三林,你的办法我试过了,也不行。这几天想象应该是此语句放在主控里面所致。

wwwi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2005-02-01 08:46:00
7楼
确实是将其放在主控里面去了,改个地方问题也解决。谢谢各位热心帮忙!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师