当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:对大功率负载调速
点击:
652
| 回复:
5
飞飞风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2004年8月31日
发表于:2005-01-01 20:44:00
楼主
有没有那位是搞建材工业的啊?我在实际工作中,遇到630kW的回转窑电机需要可靠调速,可无论是交流还是直流,象施耐德,西门子都没有这么大的变频器或是数字调速设备,那位朋友有遇到过此类问题啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
龙游
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年4月26日
发表于:2005-01-03 23:40:00
1楼
ABB 的AC drive 在浙江的某个水泥厂用过 ACS607-0610-3, 在湖北华新用的是ACS800-07-1500-7+...
回复
引用
举报
小新手手
关注
私信
精华:2帖
求助:3帖
帖子:12帖 | 146回
年度积分:1
历史总积分:174
注册:2004年9月20日
发表于:2005-01-04 08:28:00
2楼
可以和北京联泽工控刘建涛联系,资询。
回复
引用
举报
jerrygg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2002年10月29日
发表于:2005-01-04 12:48:00
3楼
明电舍的有,日本原装,最大660KW,010-65951182,葛
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-01-07 20:22:00
4楼
安萨尔多、ABB等公司均有交直流调速系统! 欢迎访问www.cnuvw.com
回复
引用
举报
syz_800
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年1月21日
发表于:2005-01-21 15:37:00
5楼
轧钢机用的变频器比你说的要大得多,CT公司有大功率变频器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于变频器故障责任问题
[5898]
变频器的制动与回馈单元
[6084]
大功率电机变频启动与工频切...
[5965]
康沃变频器显示POFF
[5522]
伦茨 GDC注册号
[5300]
一台或多台上位机同时监控超...
[9186]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5961]
6RA70故障F067求助!
[6752]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号