商榷:洪伟的"想说说MCGS的优缺点" 点击:1600 | 回复:5



winterswimer

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年6月27日
发表于:2004-12-28 13:47:00
楼主

洪伟:

虽然,您是一位很善于总结的现场技术人员,但是,能看出,中肯的说,并没有对组态软件做深入的研究。所以,对其性能的比较,言辞激烈,但是,论据不充分,甚至错误。

1、您说: “我在一家化工单位给他们安装我公司配套的仪表的时候,在先前我就私下用MCGS测试一下仪表的通讯,结果不知只能的,连上的数据中,有一个数据始终为空”,证明“MCGS读取变量的速度慢” -------是问题论据,原因:您说的只能证明mcgs软件的这个驱动可能有问题,或者阁下使用方法有问题. 您说: “我的老师用开发系统连接仪表,看是不是自己的通讯软件设计错误,结果发现,只有MCGS是一个变量一个变量的去读数据,而其他软件是把连续的很多个地址一起读上来,然后直接选取需要显示的数据。” -------是错误论据,犯了以偏概全的错误。原因: 如果MCGS真的都是“一个变量一个变量的去读数据”,倒也可以证明“MCGS读取变量的速度慢”,但是,据我所知,如何去读设备通道,是硬件厂家定的,只有设备支持块读,那么软件驱动,才能不“一个变量一个变量的去读数据”。显然, 阁下一定没有测试MCGS的PLC驱动,在这些驱动中,mcgs有块读操作的。

2、您说: “MCGS作为组态软件的一个入门还可以,真正要上到大型而复杂的系统上,少了很多适应性。” -------您太抬举MCGS了,我认为国内的组态软件都不能很好的适用“大型而复杂的系统”(几千点,流程复杂,精度要求高,长期运行的工程)。主要是稳定性和可靠性。国内的软件都确乏大系统长时间的考验。

 

 3、您说: “我在一家军工厂给人家作设备改造时,人家要求我们使用MCGS,在我使用它和HONEYWELL的VRX100进行通讯时,本来读取速度就慢了,再加上变量一多(大概这台表我需要读取150多个变量,通讯速度19200),在读取一个以秒为单位的时钟变量时,用户只能看到每3秒数字才会改变,我又不好说,只给用户解释说数据量太大了,设备有限,没办法。还有3个变量是一段程序的开始,暂停和复位,这几个变量是3个只写变量。开始一直觉得程序运行不对,要不开始不了,要不停不下,要不就一直复位,我就把几个变量显示出来才发现,一旦写成1后,它就一直给变量发送置1的请求,结果就一直置1,到了最后三个变量都在置1,您想想会发生什么事,结果我不得不大辐改动我工程设计,造成诸多不便。” -------看了您的描述,首先,从您的态度上看,开始您对MCGS就有成见,而且,在问题发生后,并没有进行积极的查找原因,而是,想当然!同时,您描写的非常不清楚,所以,没有办法下结论。也就是说,您的结论有可能是错误的,而且,您的组态也可能很有问题: HONEYWELL的VRX100无纸记录仪,应该使用MODBUS通讯协议吧。首先,该协议支持块读,但是,您的组态通道必须连续,否则,谁都不能块读。然后,您的串口挂了几个设备,设备越多通讯越慢,您应该清楚。还有,您的采集周期是多少。我曾经测试过AB RXLOGIC 5000系列的PLC通过485总线50米读取300~500个通道,大概1秒左右刷新一次,都没有问题。

 

最后,有一点您可能还不知道:MCGS有两种读写设备的方式----通道读写(周期性读写,通道越多,越慢);------设备命令读写(比通道读写优先,速度快,使用灵活。)。

 

所以,对于“暂停和复位”等通道,如果我们不是每隔一个周期采集或控制一次,我们可以通过设备命令执行读写。结果,我们会减少周期性读写的通道,加快通道读写的速度,同时,节省资源,设备命令执行的更快。 在最后,我想说的是,我认为阁下的看法偏激,但是没有攻击力。在做工程的时候,我也希望我们,不要闭门造车,想当然。如果工程开始前,多测试,多沟通,多交流,那么工程开始后问题就会少的多。最后抱怨也会少得多!




winterswimer

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年6月27日
发表于:2004-12-28 15:44:00
1楼
有问题,请随时联系:   010-51659278 / 62970790 / 62970789 - 116   小灵通 010-86401931

deer123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2004-12-28 15:56:00
2楼
力控用于〉1000点的系统就很稳定 ---- 不要一杆子打翻一船人啊!

deer123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2004-12-28 16:04:00
3楼
我说错了---上一句话我不应该说的---我现在后悔了-----大家不要跟帖开口水战阿!!!

虫二

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:319
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2004-12-28 16:19:00
4楼
呵呵!

洪伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2004年11月20日
发表于:2005-01-03 20:14:00
5楼
早知道就好了,哎,害人呀,给我留个电话,以后好联系,我们用组态软件的机会很多